На объекте ХОЭ стояли наши счетчики Евроальфа, через которые осуществлялся учет потребления тяговой подстанции. От ТП до тяговой идет двухцепная линия 10 кВ, один ввод - основное питание, второй резервное. На ТП оба МВ включены, со стороны тяговой один отключен. На тяговой стоит учет приходящей линии счетчики Энергия-9, относящийся к техучету. Разность расходов между счетчиком на ТП и тяговой получается потери в линии. Когда на учете стояли Евроальфа двунаправленные, было видно, что по разности расходов между счетчиком на ТП и тяговой подстанцией актив имеет положительное значение, а реактив отрицательное. На счетчике резервного ввода был виден в сутки третий квадрант реактива около 70 кВар*ч и около 10 кВт*ч актива приема. После замены Евроальф на ZmD (собственность ХОЭ) наблюдается следующая картина: по разности реактива между счетчиками ТП и тяговой положительное значение, на резервном вводе актив и реактив нули. Объем актива потребленного остался на прежнем уровне, ситуация поменялась с реактивом и учетом резервного ввода, находящегося на холостом ходу.
Примерно такая же ситуация была после замены Евроальф на SL7000 по другому объекту, реактив и актив на резервном вводе перестал фиксироваться.
Примерно такая же ситуация была после замены Евроальф на SL7000 по другому объекту, реактив и актив на резервном вводе перестал фиксироваться.