    Небаланс на подстанции

    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Небаланс на подстанции Empty Небаланс на подстанции

    Сообщение  yuri_slav Вт Янв 31, 2012 7:25 am

    На Славянской дистанции электроснабжения ДЖД, да и на остальных дистанциях ДЖД, на тяговых подстанциях в АСКУЭ включены счетчики коммерческого и технического учета. Благодаря этому возможен ежесуточный анализ баланса тяговых подстанций. На сервере настроен фоновый процесс "верификация по балансам шин", выполняющийся ежесуточно после 7 часов утра (когда собраны все данные и коммерческие и технические).
    Каждый день проверяется баланс по шинам, настроенный в группах учета. Проверяется на допустимый процент, если больше указанного процента небаланс, то выводится предупреждение. Процент можно указать для каждой группы свой, что отражает особенности учета для каждой тяговой, например, учет по высокой стороне с учетом потерь в трансформаторе.
    На днях звонит диспетчер, что в предупрежениях есть сообщение о небалансе на одной из тяговых подстанций, просит разобраться, небаланс порядка 5-6 тысяч кВт*ч в сутки на протяжении 4 дней при суточном расходе по вводу порядка 80 тыс.
    При анализе причин небаланса использовались данные о параметрах сети, полученных системой со счетчиков. Было обнаружено, что на фазах с ТН присутствует сильная несимметрия к счетчикам одной из секций шин, на фазе А напряжение 108 В, на фазе С напряжение 95 В. При рассмотрении архива сети (он у нас хранится 30 дней), было обнаружено, что напряжение по фазе С стало меньше 20 числа в промежутке с 19-50 до 20-10. Такая несимметрия присутствует на всех счетчиках этой секции, следовательно, плохой контакт в переходных клеммниках.
    Если задаться целью, можно точно рассчитать недоучет по данному примеру, не основываясь на усредненном расчете.
    Приведенный пример показывает применение АСКУЭ не только для коммерческих расчетов, но и для технических задач дистанций электроснабжения. По архиву сети можно наблюдать динамику токов и напряжений с некоторым шагом выборки, что полезно для анализа сетей электроснабжения.
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    Небаланс на подстанции Empty Re: Небаланс на подстанции

    Сообщение  JohnnyFive Ср Фев 01, 2012 7:23 am

    Вот это действительно классно, что можно использовать АСКУЭ, как инструмент для решения подобных проблем. В общем то можно использовать для очень многих целей, но по прежнему весьма огорчает тот факт, что ПО АСКУЭ Хартэп работает нестабильно со сбоями и ошибками и "глючит" очень часто. Призадумавшись даже могу сказать, что у нас в эксплуатации никогда не было как следует отлаженного и законченного инструмента - АСКУЭ, а все версии и обновления, может и исправляя предыдущие, всегда вносили новые, а иногда и больше, ошибки и глюки. Очень расстраивает этот факт. Sad
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Небаланс на подстанции Empty Re: Небаланс на подстанции

    Сообщение  yuri_slav Ср Фев 01, 2012 10:44 am

    Вчера на подстанцию ездили наши ребята с КИПа, оказалось, что предохранитель 35 кВ на ТН один битый ( а заменить нечем). Мультиметром цепь не звонится, а 35 кВ наверно пробивает, но с падением напряжения, вот во вторичке и не хватало для нормы.
    Сегодня инженер по тяговым пришла, что есть небаланс отрицательный по другой тяговой, небольшой как для объемов этой тяговой, но выше допустимого. Учет стоит на подстанции ДОЭ, счетчики мы опрашиваем раз в сутки. Глянул, а там тоже напряжение по одной фазе на 3 В ниже вижу по АСКУЭ, позвонили им, пусть выясняют.
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Небаланс на подстанции Empty Re: Небаланс на подстанции

    Сообщение  yuri_slav Ср Фев 01, 2012 10:48 am

    JohnnyFive пишет:Вот это действительно классно, что можно использовать АСКУЭ, как инструмент для решения подобных проблем. В общем то можно использовать для очень многих целей, но по прежнему весьма огорчает тот факт, что ПО АСКУЭ Хартэп работает нестабильно со сбоями и ошибками и "глючит" очень часто. Призадумавшись даже могу сказать, что у нас в эксплуатации никогда не было как следует отлаженного и законченного инструмента - АСКУЭ, а все версии и обновления, может и исправляя предыдущие, всегда вносили новые, а иногда и больше, ошибки и глюки. Очень расстраивает этот факт. Sad
    Грустно, конечно, но и условия все время меняются, то счетчики новые, которых нет протоколов купят, то с форматами макетов определиться не могут и т.д. Так что как следует отлаженного и законченного инструмента - АСКУЭ никогда не будет, хоть бы поддерживать в рабочем состоянии систему.
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    Небаланс на подстанции Empty Re: Небаланс на подстанции

    Сообщение  JohnnyFive Ср Фев 01, 2012 11:35 am

    yuri_slav пишет:
    Грустно, конечно, но и условия все время меняются, то счетчики новые, которых нет протоколов купят, то с форматами макетов определиться не могут и т.д. Так что как следует отлаженного и законченного инструмента - АСКУЭ никогда не будет, хоть бы поддерживать в рабочем состоянии систему.
    Я пишу не о добавлении протоколов или изменении форматов макетов, а о том что, некоторые процедуры в ПО, отчеты, отображения работают неправильно или со сбоями.
    Вот если бы в AutoCad вызывая один расчет выскакивало что то другое, модели бы не добавлялись, некоторые виды чертежей не отображались, сыпалось бы ПО и требовало перезагрузки сервера - сколько бы тогда он стоил? А Хартеп ...0000000грн Question