На Славянской дистанции электроснабжения ДЖД, да и на остальных дистанциях ДЖД, на тяговых подстанциях в АСКУЭ включены счетчики коммерческого и технического учета. Благодаря этому возможен ежесуточный анализ баланса тяговых подстанций. На сервере настроен фоновый процесс "верификация по балансам шин", выполняющийся ежесуточно после 7 часов утра (когда собраны все данные и коммерческие и технические).
Каждый день проверяется баланс по шинам, настроенный в группах учета. Проверяется на допустимый процент, если больше указанного процента небаланс, то выводится предупреждение. Процент можно указать для каждой группы свой, что отражает особенности учета для каждой тяговой, например, учет по высокой стороне с учетом потерь в трансформаторе.
На днях звонит диспетчер, что в предупрежениях есть сообщение о небалансе на одной из тяговых подстанций, просит разобраться, небаланс порядка 5-6 тысяч кВт*ч в сутки на протяжении 4 дней при суточном расходе по вводу порядка 80 тыс.
При анализе причин небаланса использовались данные о параметрах сети, полученных системой со счетчиков. Было обнаружено, что на фазах с ТН присутствует сильная несимметрия к счетчикам одной из секций шин, на фазе А напряжение 108 В, на фазе С напряжение 95 В. При рассмотрении архива сети (он у нас хранится 30 дней), было обнаружено, что напряжение по фазе С стало меньше 20 числа в промежутке с 19-50 до 20-10. Такая несимметрия присутствует на всех счетчиках этой секции, следовательно, плохой контакт в переходных клеммниках.
Если задаться целью, можно точно рассчитать недоучет по данному примеру, не основываясь на усредненном расчете.
Приведенный пример показывает применение АСКУЭ не только для коммерческих расчетов, но и для технических задач дистанций электроснабжения. По архиву сети можно наблюдать динамику токов и напряжений с некоторым шагом выборки, что полезно для анализа сетей электроснабжения.
Каждый день проверяется баланс по шинам, настроенный в группах учета. Проверяется на допустимый процент, если больше указанного процента небаланс, то выводится предупреждение. Процент можно указать для каждой группы свой, что отражает особенности учета для каждой тяговой, например, учет по высокой стороне с учетом потерь в трансформаторе.
На днях звонит диспетчер, что в предупрежениях есть сообщение о небалансе на одной из тяговых подстанций, просит разобраться, небаланс порядка 5-6 тысяч кВт*ч в сутки на протяжении 4 дней при суточном расходе по вводу порядка 80 тыс.
При анализе причин небаланса использовались данные о параметрах сети, полученных системой со счетчиков. Было обнаружено, что на фазах с ТН присутствует сильная несимметрия к счетчикам одной из секций шин, на фазе А напряжение 108 В, на фазе С напряжение 95 В. При рассмотрении архива сети (он у нас хранится 30 дней), было обнаружено, что напряжение по фазе С стало меньше 20 числа в промежутке с 19-50 до 20-10. Такая несимметрия присутствует на всех счетчиках этой секции, следовательно, плохой контакт в переходных клеммниках.
Если задаться целью, можно точно рассчитать недоучет по данному примеру, не основываясь на усредненном расчете.
Приведенный пример показывает применение АСКУЭ не только для коммерческих расчетов, но и для технических задач дистанций электроснабжения. По архиву сети можно наблюдать динамику токов и напряжений с некоторым шагом выборки, что полезно для анализа сетей электроснабжения.