-ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ПО АСКУЭ -

Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
-ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ПО АСКУЭ -

На данном форуме содержится информация о различных системах АСКУЭ и многофункциональных приборах учета эл. энергии. Мы рады поделиться с Вами нашей информацией, думаем что и Вы внесете свою лепту в наполнение Форума…..P.S. С уважением Zlodey...


+3
Litto
yuri_slav
shoblin
Участников: 7

    Проблемы с опросом SL7000

    shoblin
    shoblin


    Сообщения : 9
    Очки : 13
    Репутация : 0
    Дата регистрации : 2011-03-14
    Возраст : 37
    Откуда : ПЗЗ

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  shoblin Вт Фев 07, 2012 9:52 am

    Подскажите, пожалуста, в чем может быть проблема: Мы опрашиваем SL 7000, а хартеп выдает ошибку
    Невозможно установить Appl. Assoc.: result 01 diagnostics 0D
    Может кто знает.
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  yuri_slav Вт Фев 07, 2012 8:38 pm

    Напиши протокол, который выставляешь в Плане опроса, тэг связи также важен для понимания причин ошибки.
    В личку напиши номер ГСМа и связной счетчика, попробуем нашей системой для сравнения результатов.
    Litto
    Litto


    Сообщения : 52
    Очки : 64
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 62
    Откуда : ГП Дон ж.д. ЭЧ-4 Луганск

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  Litto Ср Фев 08, 2012 7:08 am

    shoblin пишет:Подскажите, пожалуста, в чем может быть проблема: Мы опрашиваем SL 7000, а хартеп выдает ошибку
    Невозможно установить Appl. Assoc.: result 01 diagnostics 0D
    Может кто знает.
    если счётчик раньше опрашивался, то нужно обратить внимание на поле "Дополнительная информация" в секции "Точки учёта" =>"Учётные параметры". Любая информация в этом поле (даже пробел) для счётчика SL7000 является паролем. Обращаю внимание, что содержание этого поля видно только с правами АДМИНИСТРАТОРА. На примере ХАРТЕП Донецкой ж.д. в этом поле после обновления программного обеспечения иногда появлялся пробел. Внешне незаметен, но при проверке в этом поле курсор стоит на втором знакоместе.
    shoblin
    shoblin


    Сообщения : 9
    Очки : 13
    Репутация : 0
    Дата регистрации : 2011-03-14
    Возраст : 37
    Откуда : ПЗЗ

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  shoblin Чт Фев 09, 2012 8:31 am

    Спасибо... И вправду... Стояли пробелы...
    Litto
    Litto


    Сообщения : 52
    Очки : 64
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 62
    Откуда : ГП Дон ж.д. ЭЧ-4 Луганск

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  Litto Чт Фев 09, 2012 9:35 am

    shoblin пишет:Спасибо... И вправду... Стояли пробелы...
    Рад, что помощь оказалась действенной..

    ОДНАКО, для статистики интересно - Эта точка была в работе-и это произошло при обновлении ПО ХАРТЕП, или при вводе в работу новой точки ???
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  JohnnyFive Чт Фев 09, 2012 11:03 am

    Странно, Хартэп вроде говорил, что исправил этот триста двадцать седьмой глюк своего ПО.
    shoblin
    shoblin


    Сообщения : 9
    Очки : 13
    Репутация : 0
    Дата регистрации : 2011-03-14
    Возраст : 37
    Откуда : ПЗЗ

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  shoblin Сб Мар 24, 2012 1:16 pm

    Еще одна проблема с опросом SL-7000/ Подключили 3 SL-7000 в параллель с СТКшкой через 485 интерфейс, СТК опрашивается, а SL нет. При этом ребята, которые ставили его говорят, что он показывает, что на экране счетчика загорается, что идет опрос. А "Интеп" только пишет "открытие доступа к счетчику" и все, отправляет 4 пакета, а обратно ничего не получает. Потом "Не приходят данные от счетчика" и "Закрытие канала связи", все. Что может бть не так
    Litto
    Litto


    Сообщения : 52
    Очки : 64
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 62
    Откуда : ГП Дон ж.д. ЭЧ-4 Луганск

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  Litto Сб Мар 24, 2012 4:01 pm

    shoblin пишет:Еще одна проблема с опросом SL-7000/ Подключили 3 SL-7000 в параллель с СТКшкой через 485 интерфейс, СТК опрашивается, а SL нет. При этом ребята, которые ставили его говорят, что он показывает, что на экране счетчика загорается, что идет опрос. А "Интеп" только пишет "открытие доступа к счетчику" и все, отправляет 4 пакета, а обратно ничего не получает. Потом "Не приходят данные от счетчика" и "Закрытие канала связи", все. Что может бть не так
    Как-то не было времени на долгие тесты... то SL есть СТК нет, то наоборот, - у меня тоже в связке они не пошли. SL у меня стыкуется с Меркурием и проблем нет ... есть связка СТК и ЕвраАльфы.

    Будет интересен и мне чей-то опыт стыковки таких счётчиков...
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  Виктор Дмитриев Сб Мар 24, 2012 5:32 pm

    Ерунда это все. СТК3 с десяток плюс 2 Евроальфы и СЛ-7000 успешно проработали с первого раза 4 месяца на тяговой Славянск на одной магистрали RS-485, но опрашивались через УСД. А у вас, я так понимаю, опрос был только по GSM?
    shoblin
    shoblin


    Сообщения : 9
    Очки : 13
    Репутация : 0
    Дата регистрации : 2011-03-14
    Возраст : 37
    Откуда : ПЗЗ

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  shoblin Сб Мар 24, 2012 6:36 pm

    Только по GSMу. ТАм стоит ТСшка.
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  Виктор Дмитриев Вс Мар 25, 2012 3:38 pm

    Да, о такой проблеме слышали ранее от коллег, но решение было принято однозначное.Нужно ставить счетчики одной марки по возможности в такой схеме, это либо СЛ-7000 либо ЕА, либо ЕА с СЛ-7000. СТК3 с СЛ-7000 ставить не рекомендуем. Возможно, это недоработка производителя АСКУЭ,а возможно и производителя ТС-485, пока точно не знаем. Но счетчики сами по себе не виноваты.
    Zlodey
    Zlodey
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 103
    Очки : 182
    Репутация : 11
    Дата регистрации : 2010-11-19
    Возраст : 42
    Откуда : ГП Дон.ж.д. ЭЧ-5

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  Zlodey Пт Мар 30, 2012 11:31 am

    Я сталкивался с проблемой опроса СЛ7000 с другими счетчиками ,когда счетчик фирмы айтрон был подключен "близко" к другим счетчикам и опрашивался как напрямую так и через усд. Проблему решили в одном случае разделив счетчики ЕА и СЛ7000 двумя устройствами преобразователями, а в другом случае взяли и посадили "француза" подальше, почти под преобразователь и все заработало, ЕА+СЛ7000+Эн-9, в общей сложности около 10 счетчиков, разной версии и функциональных возможностей.
    avatar
    morozao


    Сообщения : 8
    Очки : 9
    Репутация : 1
    Дата регистрации : 2011-04-21
    Откуда : ЭЧ-2 Шевченко Од.ж.д

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  morozao Вт Апр 10, 2012 7:58 pm

    Может кто сталкивался с такой ситуацией: счетчик SL-7000 периодически ( последний раз 1 месяц) перестает передавать информацию по АСКУЭ- опрос идет по GSM. Учет при этом работает нормально. Для включения передачи данных приходится кратковременно( несколько секунд) снимать напряжение со счетчика. Получается как бы перезагрузка счетчика - какое-то время передача данных идет нормально. В чем глюк-не понятно.
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  yuri_slav Ср Апр 11, 2012 6:22 am

    morozao пишет: Может кто сталкивался с такой ситуацией: счетчик SL-7000 периодически ( последний раз 1 месяц) перестает передавать информацию по АСКУЭ- опрос идет по GSM. Учет при этом работает нормально. Для включения передачи данных приходится кратковременно( несколько секунд) снимать напряжение со счетчика. Получается как бы перезагрузка счетчика - какое-то время передача данных идет нормально. В чем глюк-не понятно.
    Такая ситуация может иметь место, если опрашивать одновременно по оптопорту и ГСМу, но это нет ведь в данном месте?
    avatar
    morozao


    Сообщения : 8
    Очки : 9
    Репутация : 1
    Дата регистрации : 2011-04-21
    Откуда : ЭЧ-2 Шевченко Од.ж.д

    Проблемы  с опросом SL7000  Empty Re: Проблемы с опросом SL7000

    Сообщение  morozao Ср Апр 11, 2012 4:49 pm

    Это исключено, счетчик последний раз видел оптопорт при заливке конфигурации
    Наши АСКУЭисты говорят, что и модем меняли, Предлагают поменять счетчик, но где гарантия что в другом месте у него со связью будет все нормально.

      Текущее время Чт Мар 28, 2024 10:23 am