-ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ПО АСКУЭ -

На данном форуме содержится информация о различных системах АСКУЭ и многофункциональных приборах учета эл. энергии. Мы рады поделиться с Вами нашей информацией, думаем что и Вы внесете свою лепту в наполнение Форума…..P.S. С уважением Zlodey...


    Как это смонтировано

    Поделиться
    avatar
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист

    Сообщения : 225
    Очки : 331
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 47
    Откуда : ПАТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Как это смонтировано

    Сообщение  Виктор Дмитриев в Пн Ноя 29, 2010 7:32 pm

    Когда мы(не я один) в первый раз держали в руках счетчики "Квазар", то были сильно удивлены идеей и конструкцией изделия. Но после изучения рекомендаций изготовителя и прочтения паспорта все стало на свои места (в прямом и переносном смыслах). Very Happy
    А что из этого вышло можно увидеть на фото. Интерес представляют места установки в ячейках БВ 4 и 5 на тяговой подстанции Близнецы.
    В настоящее время счетчики проходят опытную эксплуатацию.
    http://yfrog.com/ju41044833j весь комплект на столе.
    http://yfrog.com/em99603143j так это выглядит в ячейке БВ.
    Вложенные файлы
    ЛКВТ517_2пост тока.doc
    А это паспорт на ЛКВТ517/2
    У вас нет прав скачивать вложенные файлы.
    (154 Кб) Скачиваний: 11


    Последний раз редактировалось: Виктор Дмитриев (Вт Ноя 30, 2010 7:08 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
    avatar
    yuri_slav

    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Re: Как это смонтировано

    Сообщение  yuri_slav в Пн Ноя 29, 2010 7:45 pm

    Счетчик электроэнергии, в котором батарейки стоят не для сохранения времени счетчика, а для сохранения показаний, не счетчик, а калькулятор без памяти. Цепи заряда для аккумуляторов нету, поэтому там можно поставить обычные батарейки. Живут они в зависимости от частоты отключений или продолжительности отключения фидера, на котором стоят, а это может быть и пару месяцев и год. При смене батареек - показания обнуляются.
    Есть, конечно, и положительные стороны этого счетчика - индикация тока и напряжения в сети 3,3 кВ.
    avatar
    Litto

    Сообщения : 51
    Очки : 63
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 56
    Откуда : ГП Дон ж.д. ЭЧ-4 Луганск

    Re: Как это смонтировано

    Сообщение  Litto в Вт Ноя 30, 2010 8:14 am

    Виктор Дмитриев пишет:......А что из этого вышло можно увидеть на фото.....
    извиняюсь что в несколько тем одновременно!
    К вопросу размеров файлов (в частности фото) рекомендую почитать статейку на
    http://traveller.com.ua/imgsize.htm. Даже средствами PAINT входящими в состав любой версии Windows получается очень даже.... с 1,5 Mb до 60-300 Kb на глаз практически незаметно.
    avatar
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист

    Сообщения : 225
    Очки : 331
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 47
    Откуда : ПАТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Re: Как это смонтировано

    Сообщение  Виктор Дмитриев в Чт Янв 27, 2011 4:25 pm

    А что это не слышо ничего по "Квазарам"?
    Отзывайтесь все у кого стоят ( 25 счетчиков как в воду канули что-ли?), как их состояние. У нас работают с учетом вышесказанных недостатков.
    avatar
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист

    Сообщения : 225
    Очки : 331
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 47
    Откуда : ПАТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Re: Как это смонтировано

    Сообщение  Виктор Дмитриев в Ср Июн 22, 2016 5:47 pm

    Вот и до Квазаров 517/2 руки дотянулись Smile
    Из имевшихся в наличии  4 штук в 2009 году дожили до наших дней только 3 штуки. Это хороший результат.
    Но, к сожалению, работать может  с вышеперечисленными (известными) недостатками может только один.
    Угадайте, почему. А потому, что включался редко и часто оставался без напряжения (и это тоже хорошо), а то могло быть и так
    Последствия грозы августа 2013 года.

    Да многие могут вспомнить .. когда расплавленный металл капает на ... сапоги..(извиняюсь -счетчик) и будут абсолютно правы,
    так все и было.

    Спонсируемый контент

    Re: Как это смонтировано

    Сообщение  Спонсируемый контент


      Текущее время Сб Ноя 17, 2018 5:32 am