    SL-7000 не совпадает сумма ГН и показания за сутки

    Сообщение  astd в Вт Фев 08, 2011 4:12 pm

    Ребята, проблема при опросе счетчиков SL-7000 в таблице получасовок Хартеп (halfhourolg) данные хранятся с десятичными значениями и умножены на расчетный коэффициент. В таблице показаний Хартеп (billorg) данные хранятся с десятичными значениями. При сравнении графика нагрузки и суточных показаний несовпадение на 3-35 кВт. Похоже неправильно запараметризирован SL-7000.

    У кого есть опыт по данному счетчику?
    В программе AIMS_pro : в разделе НАГРУЗКА-ТРН есть значение "Десятичные" у меня значение=1, а в разделе ГРАФИКИ НАГРУЗКИ значение МК=10Е-1. Может здесь нужно ковырять? Хотя по мануалу на счетчик эти значение должны быть одинаковыми.