    УСД и Меркурий-200, 230

    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    УСД и Меркурий-200, 230 Empty УСД и Меркурий-200, 230

    Сообщение  yuri_slav Вт Окт 18, 2011 7:49 am

    Обнаружена проблема в новой версии УСД с поддержкой Меркурий-200, 230. При опросе счетчиков в случае, если расхождение по времени входит в допустимый диапазон, опросчик дает команду на коррекцию времени. Опросчик правильно определяет расхождение и дает команду на коррекцию на соответствующую величину, но в результате счетчик уходит на месяц назад и после этого дальнейший опрос невозможен.
    Также касательно Меркурий-200 не были получены данные на верхнем уровне, хотя все зачитывается (наблюдаем в ССД). Все таблицы пусты, хотя если смотреть через УСДТ, все присутствует, кроме ГН, которого в этих счетчиках нет.