в кратце хотелось рассказать, что нужно для подключения к сетям "любой" эн.поставляющей организации (лицензиат):
1. Первый шаг - идете в технический отдел лицензиата и выясняете возможность подключения к сетям. Впринципе, лицензиат не может отказать в подключении... Но технические условия могут оказаться такими, что их просто нереально выполнить с финансовой стороны вопроса
2. Пишите заявление на подключение, определяетесь с необходимой мощностью. Желательно сделать запас, чтобы потом не платить за увеличение мощности.
В заявке потребителя указывается:
-полное наименование строящегося (реконструируемого) объекта и его местонахождение с приложением ситуационного плана;
-максимальная нагрузка объекта, ее характер - постоянная, временная, сезонная;
-сроки ввода электрических нагрузок по годам;
-категория электроприемников по надежности энергоснабжения в целом и отдельных технологических установок;
-обоснование заявляемой мощности;
-срок действия технических условий.
3. Берете обходной лист. Едите в организацию, которая имеет право разработки проектов (лицензию). Они ставят свои печати, что свидетельствует о том, что они берутся за разработку проекта...
4.
5. Берете решение городсого совета местного на разработку проектно-сметной документации и скрытых работ. Т.е. это разрешение местных властей на проведение работ. Выдается оно на заседании, т.ч по времени может затянуться на неопределенный период, т.к. местный совет собирается очень редко
5. Прилагаете свои уставные документы (копии): гос.регистрацию, налоговое свидетельство, паспорта. + заявление , которое выше было... И сдаете это все дело в энергопоставляющую организацию. Берете счет на проплату для выдачи технических условий. Проплачиваете и ждете технических условий в течении 2-х недель (больше не имеют права тянуть).
Если для выполнения технических условий необходимо произвести изменение внешних схем поставщика, то это делается при его участии и согласовании.
В технических условиях на подключение абонента к электрическим сетям указываются:
- точки присоединения (подстанция, электростанция или линия электропередачи), напряжение, на котором должны быть выполнены питающие объект воздушные или кабельные линии, ожидаемый уровень напряжения в точках присоединения;
-обоснованные требования по усилению существующей сети в связи с появлением нового потребителя - увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек распределительного устройства и т.п.;
- расчетные значения токов короткого замыкания, требования к релейной защите, автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжений;
- требования по компенсации реактивной мощности, контролю качества и учету электроэнергии, степени влияния потребителя на качество электроэнергии в точке присоединения к сети, регулированию суточного графика нагрузки потребителя;
-список субабонентов, подключаемых к сети потребителя, с указанием основных перспективных данных об их нагрузках и потреблении электроэнергии;
-разрешенная к использованию мощность;
-соответствие схемы электроснабжения категории надежности электроприемников;
-срок действия технических условий(обычно это 2 года).
6. Далее идем в проектную организацию и на основании тех.условий разрабатываете проект.
7. После нужно получить заключение от экспертной организации о том , что проект соответствует действующим ДСТУ, СНиП... Многие поставляющие организации не требуют таких заключений... Для них достаточно , чтобы проект был согласован с ними... Но чтобы Вы знали, если Ваш проект забракуют, а вы уверены, что он правильный и что к Вам относятся предвзято... ,то ЕСТЬ такие организации, которые могут дать заключение.. И тогда через суд все решается, но я уверяю, что до суда это не дойдет... Экспертными организациями являются научно-иследовательские институты , Держархидбудинспекция...
Согласовав проект (максимальный срок - 2 недели) , начинаете стройку... Если не выдерживаются сроки, то подаете в НКРЭ или в суд... Или просто начинаете угрожать В отдельных случаях, когда требуется привлечение каких-то дополнительных экспертов, сроки рассмотрения проекта увеличиваются до месяца...
Могу сразу посоветовать,если у Вас новая стройка, то разрабатывать проект в одной организации комплексно, т.е. не нужно чтобы одна проектная организация разрабатывала строительную часть, другая - электрическую, третья - пожарную... Потому-что, если где-то будет несоответствие, то прийдется побегать между этими организациями, т.к они будут стрелки переводить друг на друга...
Выполнение технических условий, выданных энергопередающей организацией, к сетям которой присоединен потребитель, обязательно для потребителей и их проектных организаций.
7. Ищите любую организацию, которая имеет : а) лицензию на строительно-монтажные рабомы. Данная лицензия выдается держархидбудинспекцией, к лицензии прилагается перечень работ , которые может осуществлять организация... Ищите свой вид работ... б). Дозвил от держгирпромнагляду с перечнем работ...
8. Отдаете проект, технические условия (копии) монтажной организации. Заключаете договор, оговариваете сроки выполнения, составляете график работ... Подписываете сметную документацию. Контролируете выполнение всех пунктов договора... Внимательно составляйте договор!
9. Подписываете акт выполненных работ КБ-2, КБ-3... Он предоставляется в энергопоставляющую организацию при заключении договора на поставку эл.энергии...
10. контролируете , чтобы монтажная организация дала Вам весь перечень документации: -скрытые работы, лицензии...
11. Получаете акт о выполнении технических условий. Если какие-то замечания ОБОСНОВАННЫЕ, то исправляете их либо за свой счет, либо судитесь с проектной организацией.. Доказываете их несоответствие.. И за их счет устраняете... Но лучше по-любовно... Времени займет много
12. Если у Вас объект свыше 1000 В, то Вам нужно: - заключение гос.энергонадзора в Вашем регионе, - заключение инспектора держгирпромнагляду... Которые приезжают к Вам на объект и делают экспертизу на соответствие ПТЭЭП , ПБЭЭП...
13. Назначаете ответственных лиц . по эл.безопасности... Если 220, то 1 человек, если 380, то 2 человека... Если свыше 1000 В, то группа ответственных 5 и 4 свыше 1000В и наличие организации, которая будет Вас обслуживать...
14. Обычно у всех лицензиатов служба сбыта, которая занимается продажей эл.энергии, отделена от технической службы... Вот после выполнения тех.условий вы заключаете договор с технической службой, в котором вы прописываете условия подачи эл.энергии, ее техническую часть... А затем начинаете заключать договор на поставку эл. энергии, т.е на ее продажу ... Этим занимается СБЫТ... Предоставляете все указанные выше документы... И ждете заключения... Обычно это бывает быстро... Замечу, что приборы учета нужно согласовывать со сбытом...
13. проплачиваете приемку прибора учета.
14. пользуетесь эл.энергией... Руководствуетесь ПТЭЭП....
1. Первый шаг - идете в технический отдел лицензиата и выясняете возможность подключения к сетям. Впринципе, лицензиат не может отказать в подключении... Но технические условия могут оказаться такими, что их просто нереально выполнить с финансовой стороны вопроса
2. Пишите заявление на подключение, определяетесь с необходимой мощностью. Желательно сделать запас, чтобы потом не платить за увеличение мощности.
В заявке потребителя указывается:
-полное наименование строящегося (реконструируемого) объекта и его местонахождение с приложением ситуационного плана;
-максимальная нагрузка объекта, ее характер - постоянная, временная, сезонная;
-сроки ввода электрических нагрузок по годам;
-категория электроприемников по надежности энергоснабжения в целом и отдельных технологических установок;
-обоснование заявляемой мощности;
-срок действия технических условий.
3. Берете обходной лист. Едите в организацию, которая имеет право разработки проектов (лицензию). Они ставят свои печати, что свидетельствует о том, что они берутся за разработку проекта...
4.
5. Берете решение городсого совета местного на разработку проектно-сметной документации и скрытых работ. Т.е. это разрешение местных властей на проведение работ. Выдается оно на заседании, т.ч по времени может затянуться на неопределенный период, т.к. местный совет собирается очень редко
5. Прилагаете свои уставные документы (копии): гос.регистрацию, налоговое свидетельство, паспорта. + заявление , которое выше было... И сдаете это все дело в энергопоставляющую организацию. Берете счет на проплату для выдачи технических условий. Проплачиваете и ждете технических условий в течении 2-х недель (больше не имеют права тянуть).
Если для выполнения технических условий необходимо произвести изменение внешних схем поставщика, то это делается при его участии и согласовании.
В технических условиях на подключение абонента к электрическим сетям указываются:
- точки присоединения (подстанция, электростанция или линия электропередачи), напряжение, на котором должны быть выполнены питающие объект воздушные или кабельные линии, ожидаемый уровень напряжения в точках присоединения;
-обоснованные требования по усилению существующей сети в связи с появлением нового потребителя - увеличение сечений проводов, замена или увеличение мощности трансформаторов, сооружение дополнительных ячеек распределительного устройства и т.п.;
- расчетные значения токов короткого замыкания, требования к релейной защите, автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжений;
- требования по компенсации реактивной мощности, контролю качества и учету электроэнергии, степени влияния потребителя на качество электроэнергии в точке присоединения к сети, регулированию суточного графика нагрузки потребителя;
-список субабонентов, подключаемых к сети потребителя, с указанием основных перспективных данных об их нагрузках и потреблении электроэнергии;
-разрешенная к использованию мощность;
-соответствие схемы электроснабжения категории надежности электроприемников;
-срок действия технических условий(обычно это 2 года).
6. Далее идем в проектную организацию и на основании тех.условий разрабатываете проект.
7. После нужно получить заключение от экспертной организации о том , что проект соответствует действующим ДСТУ, СНиП... Многие поставляющие организации не требуют таких заключений... Для них достаточно , чтобы проект был согласован с ними... Но чтобы Вы знали, если Ваш проект забракуют, а вы уверены, что он правильный и что к Вам относятся предвзято... ,то ЕСТЬ такие организации, которые могут дать заключение.. И тогда через суд все решается, но я уверяю, что до суда это не дойдет... Экспертными организациями являются научно-иследовательские институты , Держархидбудинспекция...
Согласовав проект (максимальный срок - 2 недели) , начинаете стройку... Если не выдерживаются сроки, то подаете в НКРЭ или в суд... Или просто начинаете угрожать В отдельных случаях, когда требуется привлечение каких-то дополнительных экспертов, сроки рассмотрения проекта увеличиваются до месяца...
Могу сразу посоветовать,если у Вас новая стройка, то разрабатывать проект в одной организации комплексно, т.е. не нужно чтобы одна проектная организация разрабатывала строительную часть, другая - электрическую, третья - пожарную... Потому-что, если где-то будет несоответствие, то прийдется побегать между этими организациями, т.к они будут стрелки переводить друг на друга...
Выполнение технических условий, выданных энергопередающей организацией, к сетям которой присоединен потребитель, обязательно для потребителей и их проектных организаций.
7. Ищите любую организацию, которая имеет : а) лицензию на строительно-монтажные рабомы. Данная лицензия выдается держархидбудинспекцией, к лицензии прилагается перечень работ , которые может осуществлять организация... Ищите свой вид работ... б). Дозвил от держгирпромнагляду с перечнем работ...
8. Отдаете проект, технические условия (копии) монтажной организации. Заключаете договор, оговариваете сроки выполнения, составляете график работ... Подписываете сметную документацию. Контролируете выполнение всех пунктов договора... Внимательно составляйте договор!
9. Подписываете акт выполненных работ КБ-2, КБ-3... Он предоставляется в энергопоставляющую организацию при заключении договора на поставку эл.энергии...
10. контролируете , чтобы монтажная организация дала Вам весь перечень документации: -скрытые работы, лицензии...
11. Получаете акт о выполнении технических условий. Если какие-то замечания ОБОСНОВАННЫЕ, то исправляете их либо за свой счет, либо судитесь с проектной организацией.. Доказываете их несоответствие.. И за их счет устраняете... Но лучше по-любовно... Времени займет много
12. Если у Вас объект свыше 1000 В, то Вам нужно: - заключение гос.энергонадзора в Вашем регионе, - заключение инспектора держгирпромнагляду... Которые приезжают к Вам на объект и делают экспертизу на соответствие ПТЭЭП , ПБЭЭП...
13. Назначаете ответственных лиц . по эл.безопасности... Если 220, то 1 человек, если 380, то 2 человека... Если свыше 1000 В, то группа ответственных 5 и 4 свыше 1000В и наличие организации, которая будет Вас обслуживать...
14. Обычно у всех лицензиатов служба сбыта, которая занимается продажей эл.энергии, отделена от технической службы... Вот после выполнения тех.условий вы заключаете договор с технической службой, в котором вы прописываете условия подачи эл.энергии, ее техническую часть... А затем начинаете заключать договор на поставку эл. энергии, т.е на ее продажу ... Этим занимается СБЫТ... Предоставляете все указанные выше документы... И ждете заключения... Обычно это бывает быстро... Замечу, что приборы учета нужно согласовывать со сбытом...
13. проплачиваете приемку прибора учета.