    Опрос счетчика А1800

    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Опрос счетчика А1800 Empty Опрос счетчика А1800

    Сообщение  yuri_slav Вт Янв 11, 2011 12:27 pm

    Сегодня опробовали опрос счетчика А1800, зачитывали счетчик не нашего потребителя, так как в нашем хозяйстве таких счетчиков пока нету (любезно предоставили доступ коллеги из Донецкоблэнерго, за что им большое спасибо).
    Счетчик опросился довольно быстро, методом перебора тэгов выяснили что счетчик параметризирован помесячно. График виден без проблем, суточные и месячные присутствуют в таком же виде, как присутствовали бы при опросе Евроальфы. Видны текущие показания и журнал событий. Корректность вычитанных данных проверяем. При опросе в событиях комсервера видно "Неизвестная TOU конфигурация: 23", о чем о это сообщает, буду пытаться узнать у производителя.
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Опрос счетчика А1800 Empty Re: Опрос счетчика А1800

    Сообщение  yuri_slav Ср Янв 12, 2011 10:20 am

    При разговоре с производителем был получен ответ, что на "Неизвестная TOU конфигурация: 23" обращать не стоит, это возникает при различных версиях параметризации счетчика.
    Насчет параметров сети обещал посмотреть, у нас было получены все токи и напряжения, только с углами напряжений и токов немного не ясно, нет одного значения, хотя счетчик 3-х элементный.
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Опрос счетчика А1800 Empty Re: Опрос счетчика А1800

    Сообщение  yuri_slav Чт Мар 03, 2011 11:12 am

    Есть результат по опросу А1800: в АСКУЭ Хартэп получены данные со счетчика А1800 при включении его через RS232. При подключении через RS485 опросчик пишет, что длина полученного пакета не равна запрошенной, никакими вариантами установок в АРМе добиться результата не удалось пока. Грешили и на параметризацию и на уровни доступа, а при подключении через последовательный порт опросился сразу.
    Выяснили, что первый счетчик, который мы опрашивали удаленно, был также подключен через 232 и ГСМ.
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    Опрос счетчика А1800 Empty Re: Опрос счетчика А1800

    Сообщение  JohnnyFive Чт Мар 03, 2011 12:20 pm

    Как оказалось, родная программа из комплекта счетчика А1800 тоже не опрашивает через цепочку: программа - GSM modem - GSM modem - преобразователь RS232/RS485 - счетчик А1800 через интерфейс RS485.
    Тогда мне интересно, чего же мы будем требовать от Хартепа, если у самого производителя счетчика так не работает? Question
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Опрос счетчика А1800 Empty Re: Опрос счетчика А1800

    Сообщение  yuri_slav Чт Мар 03, 2011 12:28 pm

    JohnnyFive пишет:Как оказалось, родная программа из комплекта счетчика А1800 тоже не опрашивает через цепочку: программа - GSM modem - GSM modem - преобразователь RS232/RS485 - счетчик А1800 через интерфейс RS485.
    Тогда мне интересно, чего же мы будем требовать от Хартепа, если у самого производителя счетчика так не работает? Question

    Должно работать, так как у Донецкоблэнерго работает АСКУЭ через 485, завтра попробуем опросить.
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    Опрос счетчика А1800 Empty Re: Опрос счетчика А1800

    Сообщение  JohnnyFive Чт Мар 03, 2011 12:34 pm

    Но у Донецкоблэнерго не Хартэп же.
    Кроме того у них может используется ЛУСОД с подавлением "эха" аппаратно.
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Опрос счетчика А1800 Empty Re: Опрос счетчика А1800

    Сообщение  yuri_slav Чт Мар 03, 2011 1:15 pm

    JohnnyFive пишет:Но у Донецкоблэнерго не Хартэп же.
    Кроме того у них может используется ЛУСОД с подавлением "эха" аппаратно.

    Так значит ПО производителя счетчика не причем будет, причина в Хартэпе.
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    Опрос счетчика А1800 Empty Re: Опрос счетчика А1800

    Сообщение  JohnnyFive Пт Мар 04, 2011 6:07 am

    Почему в Хартэпе, если он через RS232 опрашивает.
    При попытке потребовать у Хартэпа какой-то доработки ПО, он спросит "а у производителя счетчика с его родной программой через 485 работает?", и что вы ответите? Нет!
    А Хартэп скажет - "чего же вы от нас хотите?"
    Про "эхо" я предположил, потому что отличие 485 и 232 кроме всего и в этом.
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    Опрос счетчика А1800 Empty Re: Опрос счетчика А1800

    Сообщение  JohnnyFive Пт Мар 11, 2011 10:36 am

    У меня на стенде был другой экземпляр счетчика А1800, и он по любым портам опросился нашей системой АСКУЭ через GSM модем. Так что проблемы с портом 485 - это свойство только вашего экземпляра, либо настроек портов счетчика.
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Опрос счетчика А1800 Empty Re: Опрос счетчика А1800

    Сообщение  Виктор Дмитриев Пт Мар 11, 2011 5:06 pm

    После всех экспериментов выяснилось,что только с нашим счетчиком такая проблема. А в общем ПО "Хартэп" опрашивает удаленно прямым опросом счетчики А1800 и через 232-й и через 485-й интерфейс. Разбираемся в параметризации, но настройки портов 485-интерфейса ничем не отличаются и дело даже не в самой конфигурации программы (пробовали разные, в том числе и от ДОЭ).
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Опрос счетчика А1800 Empty Re: Опрос счетчика А1800

    Сообщение  yuri_slav Сб Мар 12, 2011 9:01 am

    А1800 опрашивается через УСД, протокол 30 в конфиге. В журнале событий пишет немного неадекватную информацию, типа было корректировка сезона и праздничных дней, хотя этого не было (считывали программой Метеркат для проверки, там этого нет). Может это неправильная расшифровка события со счетчика Хартэпом? Все это проверили на двух счетчиках. Тот счетчик, который не хотел через ГСМ, напрямую по 485-му прочитался в УСД. Причина, почему не хочет через ГСМ, так и не выяснена, и относится конкретно к этому счетчику.