-ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ПО АСКУЭ -

Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
-ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ПО АСКУЭ -

На данном форуме содержится информация о различных системах АСКУЭ и многофункциональных приборах учета эл. энергии. Мы рады поделиться с Вами нашей информацией, думаем что и Вы внесете свою лепту в наполнение Форума…..P.S. С уважением Zlodey...


    Конфигурирование УСД для опроса счетчиков

    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Конфигурирование УСД для опроса счетчиков Empty Конфигурирование УСД для опроса счетчиков

    Сообщение  yuri_slav Чт Янв 27, 2011 10:53 am

    Конфигурирование ССД осуществляется посредством следующих файлов инициализации:
    – lines.ini, содержащего параметры настройки линий связи с ВУ, а также параметры на-стройки опроса счетчиков поддерживаемых типов.
    – default.ini, содержащего параметры настройки линий связи. Файл используется в случае отсутствия файла lines.ini или в случае возникновения ошибки при его обработке.
    – test.ini, содержащего параметры настройки линий связи для режима тестирования СОМ-портов УСД.
    – KmW32.ini, содержащего конфигурационные параметры базовых настроек ССД. Описа-ние параметров дано в комментариях файла.
    Ниже приводятся описания конфигурационных параметров файлов lines.ini, default.ini и test.ini.
    В параметре «lines_total=» указывают общее количество параллельно обрабатываемых линий свя-зи/опроса счетчиков. Каждой линии связи соответствует физический канал, подключенный к коммуни-кационному порту УСД, или канал TCP/IP.
    В параметрах «min_time=» и «max_time=» указываются минимальное и максимальное значения расхождения времени (в секундах) между УСД и электронным счетчиком. Коррекция времени счетчика производится при попадании реального расхождения времени между этими значениями.
    Заголовок «line» идентифицирует раздел описания линии связи/опроса счетчиков. Здесь:
    «com=» – номер коммуникационного порта УСД, к которому подключена линия связи с ВУ или опрашиваемые счетчики.
    «x1=», «у1=», «х2=», «у2=» – задают размеры окна при работе УСД в режиме консольного прило-жения.
    Параметр «polldelay=» задает интервал, в секундах, между двумя последовательными опросами электронных счетчиков.
    «numofprot=» – количество типов счетчиков, подключенных к линии.
    «protocol type=» – тип электронного счетчика. Различают:
    1 – АВВ Альфа типа A1R;
    2 – АВВ ЕвроАЛЬФА;
    3 – Облик – стадия отладки, не поддерживается;
    4 – Енергия-9;
    5 – используется для обмена с верхним уровнем через коммуникационный порт (модем);
    6 – Облик 2002 – стадия отладки, не поддерживается;
    7 – Landis ZxB;
    8 – используется для обмена с верхним уровнем по TCP;
    9 – Landis ZxD_IEC;
    10 – Schlumberger SL-7000;
    11 – упрощенная Енергия-9;
    12 – управление отключением питания модема;
    13 – обмен с верхним уровнем через коммуникационный порт по МЭК-1107 – стадия от-ладки, не поддерживается;
    14 – АРГО-2314;
    15 – DLMS / COSEM для SL-7000;
    16 – Енергия-9 версии 2003 г. (версии прошивки 22…35);
    17 – Landis ZxB (полная версия) – стадия отладки, не поддерживается;
    18 – Landis ZxD_IEC (полная версия) – стадия отладки, не поддерживается;
    19 – DLMS / COSEM for Landis ZxD – стадия отладки, не поддерживается;
    20 – АВВ ЕвроАЛЬФА модификации ЕА10;
    21 – АВВ ЕвроАЛЬФА для коммерческого чтения;
    22 – АВВ ЕвроАЛЬФА модификации ЕА10 для коммерческого чтения;
    23 – генератор данных (для целей тестирования ПО);
    24 – Енергия-9 версии 2005 г. (версии прошивки 36, 37);
    25 – Элвин;
    26 – СЭТ-4 (завод Фрунзе);
    27 – упрощенная Енергия-9 (версия прошивки 38);
    28 – Elgama LZQM;
    29 – Elster А1140;
    30 – Elster А1800.
    31 – Меркурий 230.

    «baud=» – скорость обмена по линии в бодах.
    «datab=» – количество бит данных.
    «stopb=» – количество стоповых бит.
    «parity=» – четность.
    «retry=» – количество попыток получить ответный пакет данных от счетчика.
    «retr_tout=» – интервал времени ожидания ответного пакета от счетчика в секундах. При опросе счетчиков Schlumberger SL-7000 – интервал времени (в секундах) между закрытием доступа к счетчику и открытием доступа к следующему счетчику в списке опроса.
    «numofmeters=» – количество последовательно опрашиваемых счетчиков одного типа.
    «address» – сетевой (физический) адрес счетчика. Для линий обмена с ВУ – сетевой адрес УСД.
    «channel» – номер раздела в локальной базе данных УСД, куда заносится информация, считанная со счетчика. Для линий обмена с ВУ – признак использования транспортного протокола: 0 – нет прото-кола, иначе – протокол ППДИ1. Для управления отключением питания модема: 1 – разрешено управле-ние, иначе – нет.
    «autotags» – тэг связи, используется при опросе счетчиков:
    • В случае опроса счетчиков АВВ Альфа типа A1R поле «autotags» содержит число, три младших де-сятичных разряда которого имеют следующее толкование:
    * * *
    (1) (2) (3)
    (1) – признак проверки (контроля) даты записи/авточтения:
    0 – проверка выполняется для суточных/месячных данных;
    1 – проверка отменена для суточных данных;
    2 – проверка отменена для месячных данных;
    3 – проверка отменена для суточных и месячных данных;
    (2) – признак записи суточных данных:
    0 – берем из 11-го класса;
    1 – берем из 12-го класса (как результат авточтения);
    (3) – признак записи месячных данных:
    0 – берем из 11-го класса;
    1 – берем из 12-го класса (как результат авточтения);
    2 – берем из 13-го класса (как сезонные данные);
    При установленном признаке контроля даты записи/авточтения выполняется:
    – при чтении суточных данных:
    (*) если из 11-го класса – производится сравнение с текущей датой;
    (*) если из 12-го класса – производится сравнение с датой авточтения;
    – при чтении месячных данных:
    (*) если из 11-го класса – производится сравнение с текущей датой;
    (*) если из 12-го класса – производится сравнение с датой авточтения;
    (*) если из 13-го класса – проверка не выполняется.

    • В случае опроса АВВ ЕвроАЛЬФА поле «autotags» содержит число, два младших десятичных раз-ряда которого имеют следующее толкование:
    * *
    (1) (2)
    (1) способ вычитки суточных показаний:
    0 – показания читаются из 12-го класса;
    1 – показания читаются из 11-го класса;
    2 – показания читаются из первой записи в 12-й класс (для параметризации «Поме-сячное хранение: НЕТ» и «Период авточтения: 1 ДНИ»);
    (2) способ вычитки месячных показаний:
    0 – показания читаются из 13-го класса безусловно;
    1 – показания читаются из 12-го класса со сканированием в глубину на совпадение с датой месяца (отсчитывая от даты авточтения);
    2 – показания читаются из последней записи в 12-й класс безусловно.

    • В случае опроса счетчиков Schlumberger SL-7000 поле «autotags» содержит число, три младших де-сятичных разряда которого имеют следующее толкование:
    * * *
    (1) (2) (3)
    (1) – признак вычитки суточных и месячных показаний:
    0 – месячные – из сохраненных данных (End of Billing – EOB), суточные – текущие пока-зания;
    1 – и месячные, и суточные – текущие показания;
    2 – и месячные, и суточные – из сохраненных данных (EOB);
    (2) – признак конфигурации регистров энергии:
    0 – автоматический разбор (A+, A–, Q1, Q2, Q3, Q4, R+, R–);
    1 – A+, A–, R+, R–;
    2 – A+, A–, Q1, Q2, Q3, Q4;
    (3) – признак конфигурации регистров ГН:
    0 – автоматический разбор (A+, A–, Q1, Q2, Q3, Q4, R+, R–);
    1 – A+, A–, R+, R– и четыре дополнительных канала ГН (напр. импульсные входы);
    2 – A+, A–, Q1, Q2, Q3, Q4 и два дополнительных канала ГН.

    • В случае опроса счетчиков Енергия-9 (упрощенный) поле «autotags» содержит число, указывающее вид счетчика по числу измерительных элементов:
    0 – двухэлементный;
    1 – трехэлементный.

    • В случае опроса счетчиков Landis (только листинги) поле «autotags» содержит число, указывающее необходимость чтения длинного ГН:
    0 – читаем;
    1 – нет.

    • В случае опроса счетчиков СЭТ-4 поле «autotags» содержит число, указывающее модификацию счетчика:
    1 – СЭТ-4ТМ.02 120-230 В / 5 А, СЭТ-4ТМ.03 120-230 В / 1 А;
    0 – остальные модификации.

    • В случае опроса счетчиков Элвин поле «autotags» содержит число, указывающее формат чтения ГН:
    1 – новый формат (команда GetGraphPx);
    0 – старый формат (команда GetBlkW30).

    • В случае опроса счетчиков LZQM поле «autotags» содержит число, указывающее модификацию счетчика:
    0 – старый (9 байт в структуре цикличного запроса);
    1 – новый (14 байт в структуре цикличного запроса).

    • В случае опроса счетчиков Elster А1800 поле «autotags» содержит число, два младших десятичных разряда которого имеют следующее толкование:
    * *
    (1) (2)
    (1) способ вычитки суточных показаний:
    0 – показания читаются из сохраненных данных;
    1 – показания читаются из текущих данных.
    (2) способ вычитки месячных показаний:
    0 – показания читаются из сохраненных данных;
    1 – показания читаются из текущих данных.

    • Для линий обмена с ВУ поле «autotags» содержит число, указывающее тип модемной модификации протокола обмена:
    0 – нет модификации;
    1 – МТМ-модем (6/2 лидеров 0xFF):
    – для channel = 1 используется режим RS-485;
    – для channel # 1 используется ручное управление RTS;
    2 – спутниковый модем Thuraya;
    3 – GSM терминал (управление питанием для ТС35 + ручная регистрация у оператора)
    4 – модем Хартэп (коммутируемая линия);
    5 – модем Хартэп (выделенная линия);
    6 – модем – коммутируемая линия (IDC, ZyXEL и т.п.);
    7 – модем – выделенная линия (IDC, ZyXEL и т.п.);
    -1 – режим тестирования СОМ-портов УСД.
    • Для управления отключением питания модема поле «autotags» равно моменту времени отключения питания модема в секундах от начала суток (0 … 86400, вне этого диапазона питание отключаться не будет).

      Текущее время Чт Май 02, 2024 6:16 pm