-ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ПО АСКУЭ -

Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
-ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ПО АСКУЭ -

На данном форуме содержится информация о различных системах АСКУЭ и многофункциональных приборах учета эл. энергии. Мы рады поделиться с Вами нашей информацией, думаем что и Вы внесете свою лепту в наполнение Форума…..P.S. С уважением Zlodey...


    Конфигурирование прямого доступа к счетчикам

    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Конфигурирование прямого доступа к счетчикам Empty Конфигурирование прямого доступа к счетчикам

    Сообщение  yuri_slav Чт Янв 27, 2011 10:56 am

    Эта функция бывает полезной, когда необходимо обеспечить доступ для заинтересованных организаций, у которых установлено АСКУЭ не Хартэп. С помощью окна доступа обеспечивается доступ к опросу счетчиков, минуя опросчик УСД в заданный промежуток времени, также можно использовать данную функцию при возникновении сомнений в правильности данных счетчика, которые получены опросчиком.

    Конфигурирование осуществляется посредством следующих файлов инициализации:
    – access.ini, содержащего параметры настройки линий связи с ВУ и линий связи со счетчи-ками.
    – shed.ini, содержащего параметры настройки расписания активности канала прямого дос-тупа к счетчикам.
    Ниже приводится описание конфигурационных параметров файла access.ini.
    В параметре «lines_total=» указывают общее количество линий связи с ВУ и линий связи со счет-чиками. Каждой линии связи соответствует физический канал, подключенный к коммуникационному порту УСД.
    Заголовок «line» идентифицирует раздел описания линии связи. Здесь:
    «type=» – тип линии связи: 0 – линия связи с ВУ; 1 – линия связи со счетчиками.
    «com=» – номер коммуникационного порта УСД, к которому подключена линия связи с ВУ или со счетчиками.
    «baud=» – скорость обмена по линии в бодах.
    «datab=» – количество бит данных.
    «stopb=» – количество стоповых бит.
    «parity=» – четность.
    «t_out=» – интервал времени ожидания потока данных в секундах.

    Далее приводится описание конфигурационных параметров файла shed.ini.
    В параметре «shed_total=» указывают общее количество периодов прямого доступа к счетчикам. Каждому периоду соответствует «вертикальная» пара значений параметров sh_start и sh_end.
    «sh_start» – временная метка начала периода прямого доступа.
    «sh_end» – временная метка окончания периода прямого доступа.
    Шаблон задания временных меток – чч:мин:сек. Временные метки задаются по зимнему времени суток (т.е. летом – на час меньше относительно желаемого летнего времени). Временные периоды не должны пересекаться. Длительность каждого периода не должна превышать 2 часа.