Lion1971 пишет:Братья! Поделитесь, плз, опытом подключения "Энергии" к АСКУЭ.
На п\с есть сервер сбора данных, там уже подключено два SL7000 через ICPCON (485-232), ПЗ хартеповское.
Подключаешь его на ту же шину 485, что и СЛ-7000: дата+ правая клемма (22 клемма), дата- левее (21 клемма).
Интересует схема 485-го интерфейса и что прописать в Lines.ini, я так понял, в секцию, где прописаны SL7000.
В Lines.ini пишем следующее: line com=2 x1=0 y1=11 x2=79 y2=21 polldelay=200 numofprot=2
protocol type=15 baud=9600 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=1
address 200
channel 21
autotags 111
protocol type=24 baud=2400 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=5 numofmeters=3
address 26206 26352 18218
channel 32 35 37
autotags 1 1 1
Подставляем свои номера и не забываем изменять количество точек в строчках с протоколами.
Какой будет его связной номер?
Заводской номер и есть связным, не забудь проверить скорость работы порта счетчика, в сервисах, с кнопок, устойчиво работает и на 1200 и на 9600.
Как почитать его конфигурацию с ноута? Оптопорта - нет, ПЗ - нет. Возможно-ли это через 485-232-USB?
Возможно, только необходимо все таки ПО "Консоль+" или есть еще программка для быстрого чтения, она не навороченная, как Консоль и может не работать с определенными версиями счетчиков. При опросе счетчика, если все подключено правильно, на ЖКИ возникает буковка L с левой стороны. Если надо програмку, обращайся.
Может еще какие нюансы?
У разных версий Энергий разные протоколы, вот их номер протокола для описания на нижнем уровне:
1 – АВВ Альфа типа A1R;
2 – АВВ ЕвроАЛЬФА;
3 – Облик – стадия отладки, не поддерживается;
4 – Енергия-9 (до 22 версии, могут быть глюки при опросе);
5 – используется для обмена с верхним уровнем через коммуникационный порт (модем);
6 – Облик 2002 – стадия отладки, не поддерживается;
7 – Landis ZxB;
8 – используется для обмена с верхним уровнем по TCP;
9 – Landis ZxD_IEC;
10 – Schlumberger SL-7000;
11 – упрощенная Енергия-9;
12 – управление отключением питания модема;
13 – обмен с верхним уровнем через коммуникационный порт по МЭК-1107 – стадия от-ладки, не поддерживается;
14 – АРГО-2314;
15 – DLMS / COSEM для SL-7000;
16 – Енергия-9 версии 2003 г. (версии прошивки 22…35);
17 – Landis ZxB (полная версия) – стадия отладки, не поддерживается;
18 – Landis ZxD_IEC (полная версия) – стадия отладки, не поддерживается;
19 – DLMS / COSEM for Landis ZxD – стадия отладки, не поддерживается;
20 – АВВ ЕвроАЛЬФА модификации ЕА10;
21 – АВВ ЕвроАЛЬФА для коммерческого чтения;
22 – АВВ ЕвроАЛЬФА модификации ЕА10 для коммерческого чтения;
23 – генератор данных (для целей тестирования ПО);
24 – Енергия-9 версии 2005 г. (версии прошивки 36, 37);
25 – Элвин;
26 – СЭТ-4 (завод Фрунзе);
27 – упрощенная Енергия-9 (версия прошивки 38);
28 – Elgama LZQM;
29 – Elster А1140;
30 – Elster А1800.
31 – Меркурий 230.
Участников: 4
Проблема УСД+КРОН+ICP CON
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 1
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
lion1971- Сообщения : 29
Очки : 35
Репутация : 2
Дата регистрации : 2010-12-13
Возраст : 53
Откуда : Долинская
- Сообщение 2
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Возможен-ли конфликт портов, если в системе KRON и ICP CON?
Периодически подвисал KRON, что было заметно по потухшему индикатору READY,
заменил KRON на более новый - теперь виснет ICP CON.
Что-то не так с приоритетом опросов? Как это выяснить и где настроить?
Периодически подвисал KRON, что было заметно по потухшему индикатору READY,
заменил KRON на более новый - теперь виснет ICP CON.
Что-то не так с приоритетом опросов? Как это выяснить и где настроить?
lion1971- Сообщения : 29
Очки : 35
Репутация : 2
Дата регистрации : 2010-12-13
Возраст : 53
Откуда : Долинская
- Сообщение 3
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Может увеличить интервал между опросами счетчиков?
lion1971- Сообщения : 29
Очки : 35
Репутация : 2
Дата регистрации : 2010-12-13
Возраст : 53
Откуда : Долинская
- Сообщение 4
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
...или сделать его разным для крона и айсипикона?
Виктор Дмитриев- Почетный АСКУЭист
- Сообщения : 233
Очки : 339
Репутация : 10
Дата регистрации : 2010-11-22
Возраст : 52
Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8
- Сообщение 5
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Когда у вас мы были на пробном запуске, говорилось что все порты должны быть корректно установлены и прописаны в УСД.
Теперь по порядку. 1. Крон установлен и его портам присвоены номера.
2. У вашего УСД есть свои порты с 1по 4 -й допустим.
3. Значит Крон должен занять порты с 5-го по н-й.
4. Замена Крона не такая простая процедура как кажется. Необходимо остановить опросчик. Удалить старые драйвера Крона. Установить новые драйвера (сложный вопрос в драйверах и версиях Крона, у вас двух одинаковых не находилось на тот момент, поэтому общались с производителем и в онлайн режиме ставили драйвера нужные).
5. После корректной установки Крона. Настраиваем УСД если нужно и запускаем опросчик. Все должно работать.
6. Если вдруг слетает КРон (ну и ладно) ваш ICP CON сидел на порту сномером младше преобразователя. А если вы использовали плату расширения МОХА то там нужно разбираться в ваших конфигурациях. А вообще плохо, что слетают Кроны (или может они просто зависают?)
Что скажете?
Теперь по порядку. 1. Крон установлен и его портам присвоены номера.
2. У вашего УСД есть свои порты с 1по 4 -й допустим.
3. Значит Крон должен занять порты с 5-го по н-й.
4. Замена Крона не такая простая процедура как кажется. Необходимо остановить опросчик. Удалить старые драйвера Крона. Установить новые драйвера (сложный вопрос в драйверах и версиях Крона, у вас двух одинаковых не находилось на тот момент, поэтому общались с производителем и в онлайн режиме ставили драйвера нужные).
5. После корректной установки Крона. Настраиваем УСД если нужно и запускаем опросчик. Все должно работать.
6. Если вдруг слетает КРон (ну и ладно) ваш ICP CON сидел на порту сномером младше преобразователя. А если вы использовали плату расширения МОХА то там нужно разбираться в ваших конфигурациях. А вообще плохо, что слетают Кроны (или может они просто зависают?)
Что скажете?
lion1971- Сообщения : 29
Очки : 35
Репутация : 2
Дата регистрации : 2010-12-13
Возраст : 53
Откуда : Долинская
- Сообщение 6
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Заменил Крон, в системе ничего на менял.
у Крона порты с 3-го по 18-й
у Айсипикона - 19-й через расширитель ком-портов
смотрю, что сервет опрашивает все счетч. почти одновременно, и те, что через Крон, и те что через Айсипикон
если раньше подвисал Крон, то теперь Айсипикон, хотя закономерности нет
целый день торчал на подстанции - все нормально читалось,
утром звонят - нет данных з 23.00 с тех счетч., что через Айсипикон.
Передернули Айсипикон - данные пошли.
Вот и хз?
у Крона порты с 3-го по 18-й
у Айсипикона - 19-й через расширитель ком-портов
смотрю, что сервет опрашивает все счетч. почти одновременно, и те, что через Крон, и те что через Айсипикон
если раньше подвисал Крон, то теперь Айсипикон, хотя закономерности нет
целый день торчал на подстанции - все нормально читалось,
утром звонят - нет данных з 23.00 с тех счетч., что через Айсипикон.
Передернули Айсипикон - данные пошли.
Вот и хз?
Виктор Дмитриев- Почетный АСКУЭист
- Сообщения : 233
Очки : 339
Репутация : 10
Дата регистрации : 2010-11-22
Возраст : 52
Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8
- Сообщение 7
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Некорректно работает расширитель портов ( в чем причина, драйвера или что еще надо разбираться). а че icp con повесить на 2- сом нельзя?.
lion1971- Сообщения : 29
Очки : 35
Репутация : 2
Дата регистрации : 2010-12-13
Возраст : 53
Откуда : Долинская
- Сообщение 8
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
ком один - на нем модем сидит
Виктор Дмитриев- Почетный АСКУЭист
- Сообщения : 233
Очки : 339
Репутация : 10
Дата регистрации : 2010-11-22
Возраст : 52
Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8
- Сообщение 9
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Яж говорю - все это из-за некорректной замены Крона. Пересканирование портов даже если и драйвера подходят может не так гладко пройти как хочется. Правильнее было бы остановить опросчик и потом заменить крон, а проверив как он стал,тогда и запустить опросчик.
Виктор Дмитриев- Почетный АСКУЭист
- Сообщения : 233
Очки : 339
Репутация : 10
Дата регистрации : 2010-11-22
Возраст : 52
Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8
- Сообщение 10
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Материнка должна иметь два RS 232 в любом случае. Может не выведен?.
lion1971- Сообщения : 29
Очки : 35
Репутация : 2
Дата регистрации : 2010-12-13
Возраст : 53
Откуда : Долинская
- Сообщение 11
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Но почему тогда до замены Крон зависал?
lion1971- Сообщения : 29
Очки : 35
Репутация : 2
Дата регистрации : 2010-12-13
Возраст : 53
Откуда : Долинская
- Сообщение 12
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Я грешу на некорректность опроса с верхнего уровня
Виктор Дмитриев- Почетный АСКУЭист
- Сообщения : 233
Очки : 339
Репутация : 10
Дата регистрации : 2010-11-22
Возраст : 52
Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8
- Сообщение 13
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Опрос с верхнего уровня может оказаться не при чем. А Крон тоже не вечен.
Опросчик ведь вы не трогали на сервере, он так и работает?
Опросчик ведь вы не трогали на сервере, он так и работает?
Виктор Дмитриев- Почетный АСКУЭист
- Сообщения : 233
Очки : 339
Репутация : 10
Дата регистрации : 2010-11-22
Возраст : 52
Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8
- Сообщение 14
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Верхний уровень сервер. У них проблемы с УСД, а там вин 2000.
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 15
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Интервал между опросами счетчиков можно изменить в строках файла lines.iniLion1971 пишет:Может увеличить интервал между опросами счетчиков?
line com=2 x1=0 y1=0 x2=79 y2=10 polldelay=3000 numofprot=1
protocol type=15 baud=9600 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=1
address 3463
channel 7
autotags 211
polldelay=3000 - это интервал, по истечении которого происходит новый цикл опроса для данного порта.
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 16
Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Lion1971 пишет:Возможен-ли конфликт портов, если в системе KRON и ICP CON?
Периодически подвисал KRON, что было заметно по потухшему индикатору READY,
заменил KRON на более новый - теперь виснет ICP CON.
Что-то не так с приоритетом опросов? Как это выяснить и где настроить?
Виснет ICP CON, помогает перезагрузка ICP CON или всего УСД?
lion1971- Сообщения : 29
Очки : 35
Репутация : 2
Дата регистрации : 2010-12-13
Возраст : 53
Откуда : Долинская
- Сообщение 17
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Попробую выставить разные интервалы для линий, что на Кроне и тех, что на ІСР СОNе
lion1971- Сообщения : 29
Очки : 35
Репутация : 2
Дата регистрации : 2010-12-13
Возраст : 53
Откуда : Долинская
- Сообщение 18
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
yuri_slav пишет:Lion1971 пишет:Возможен-ли конфликт портов, если в системе KRON и ICP CON?
Периодически подвисал KRON, что было заметно по потухшему индикатору READY,
заменил KRON на более новый - теперь виснет ICP CON.
Что-то не так с приоритетом опросов? Как это выяснить и где настроить?
Виснет ICP CON, помогает перезагрузка ICP CON или всего УСД?
Да, передергивание ICP CON помогает, как и раньше при зависании Крона - выкл/вкл Крона
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 19
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Драйвера расширителя портов такое давать не должны. Такое возможно, теоретически, если по линии 485 есть какие-то проблемы с адресацией или уровнями, другое предположить сложно.lion1971 пишет:yuri_slav пишет:Lion1971 пишет:Возможен-ли конфликт портов, если в системе KRON и ICP CON?
Периодически подвисал KRON, что было заметно по потухшему индикатору READY,
заменил KRON на более новый - теперь виснет ICP CON.
Что-то не так с приоритетом опросов? Как это выяснить и где настроить?
Виснет ICP CON, помогает перезагрузка ICP CON или всего УСД?
Да, передергивание ICP CON помогает, как и раньше при зависании Крона - выкл/вкл Крона
lion1971- Сообщения : 29
Очки : 35
Репутация : 2
Дата регистрации : 2010-12-13
Возраст : 53
Откуда : Долинская
- Сообщение 20
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
А счетчики могут "отмачивать" проблемы по интефейсах?
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 21
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
Было такое, что счетчик подсаживал линию 485, в результате часть счетчиков не опрашивалась. Вылечилось поиском и откидыванием счетчика, который садил линию. Потом этот счетчик выключили/включили и он перестал сажать линию.
lion1971- Сообщения : 29
Очки : 35
Репутация : 2
Дата регистрации : 2010-12-13
Возраст : 53
Откуда : Долинская
- Сообщение 22
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
lion1971 пишет:Заменил Крон, в системе ничего на менял.
у Крона порты с 3-го по 18-й
у Айсипикона - 19-й через расширитель ком-портов
смотрю, что сервет опрашивает все счетч. почти одновременно, и те, что через Крон, и те что через Айсипикон
если раньше подвисал Крон, то теперь Айсипикон, хотя закономерности нет
целый день торчал на подстанции - все нормально читалось,
утром звонят - нет данных з 23.00 с тех счетч., что через Айсипикон.
Передернули Айсипикон - данные пошли.
Вот и хз?
Просматривал Lines.ini и вот чего заметил:
line com=20 x1=0 y1=0 x2=79 y2=10 polldelay=30 numofprot=1
protocol type=8 baud=9600 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=1
address 17
channel 0
autotags 0
ну этот служебный или какой он там порт...
а у меня-то в Винде есть СОМ20!
Расширитель портов - СОМ19 и СОМ20, на СОМ19 - ICP CON:
line com=19 x1=0 y1=0 x2=79 y2=10 polldelay=300 numofprot=2
protocol type=15 baud=9600 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=2
address 443 436
channel 10 11
autotags 221 221
protocol type=24 baud=1200 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=4
address 24079 24084 42504 42607
channel 12 13 14 15
autotags 0 0 1 1
на СОМ20 правда нет ничего, но может в этом причина зависания ICP CON
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 23
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
lion1971 пишет:lion1971 пишет:Заменил Крон, в системе ничего на менял.
у Крона порты с 3-го по 18-й
у Айсипикона - 19-й через расширитель ком-портов
смотрю, что сервет опрашивает все счетч. почти одновременно, и те, что через Крон, и те что через Айсипикон
если раньше подвисал Крон, то теперь Айсипикон, хотя закономерности нет
целый день торчал на подстанции - все нормально читалось,
утром звонят - нет данных з 23.00 с тех счетч., что через Айсипикон.
Передернули Айсипикон - данные пошли.
Вот и хз?
Просматривал Lines.ini и вот чего заметил:
line com=20 x1=0 y1=0 x2=79 y2=10 polldelay=30 numofprot=1
protocol type=8 baud=9600 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=1
address 17
channel 0
autotags 0
ну этот служебный или какой он там порт...
а у меня-то в Винде есть СОМ20!
Расширитель портов - СОМ19 и СОМ20, на СОМ19 - ICP CON:
line com=19 x1=0 y1=0 x2=79 y2=10 polldelay=300 numofprot=2
protocol type=15 baud=9600 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=2
address 443 436
channel 10 11
autotags 221 221
protocol type=24 baud=1200 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=4
address 24079 24084 42504 42607
channel 12 13 14 15
autotags 0 0 1 1
на СОМ20 правда нет ничего, но может в этом причина зависания ICP CON
Это не может быть причиной, поскольку для протокола тип 8 (ТСП/ИП) - это виртуальный порт, ему еще в файле KmW32.ini соответствует строка с эхом и размер пакета, если есть опрос по ТСп/ИП. На всякий случай сделай его 30-м и в KmW32.ini измени на 30 в строке Uplevel_20, если там есть такая строчка.
Ron- Сообщения : 17
Очки : 27
Репутация : 0
Дата регистрации : 2011-01-24
Возраст : 47
Откуда : Одесса
- Сообщение 24
Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON
как запитан ICPCON и через что?
если напрямую возможно что виснет из-за перепадов напруги
подключить питание через компьютер и при перезагрузки компьютера будет автоматом и перегружаться ICPCON
можно попробовать ICPCON заменить TC485
если напрямую возможно что виснет из-за перепадов напруги
подключить питание через компьютер и при перезагрузки компьютера будет автоматом и перегружаться ICPCON
можно попробовать ICPCON заменить TC485
|
|