    Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  yuri_slav Чт Янв 27, 2011 10:44 am

    Lion1971 пишет:Братья! Поделитесь, плз, опытом подключения "Энергии" к АСКУЭ.

    На п\с есть сервер сбора данных, там уже подключено два SL7000 через ICPCON (485-232), ПЗ хартеповское.

    Подключаешь его на ту же шину 485, что и СЛ-7000: дата+ правая клемма (22 клемма), дата- левее (21 клемма).
    Интересует схема 485-го интерфейса и что прописать в Lines.ini, я так понял, в секцию, где прописаны SL7000.

    В Lines.ini пишем следующее: line com=2 x1=0 y1=11 x2=79 y2=21 polldelay=200 numofprot=2
    protocol type=15 baud=9600 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=1
    address 200
    channel 21
    autotags 111
    protocol type=24 baud=2400 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=5 numofmeters=3
    address 26206 26352 18218
    channel 32 35 37
    autotags 1 1 1
    Подставляем свои номера и не забываем изменять количество точек в строчках с протоколами.

    Какой будет его связной номер?
    Заводской номер и есть связным, не забудь проверить скорость работы порта счетчика, в сервисах, с кнопок, устойчиво работает и на 1200 и на 9600.

    Как почитать его конфигурацию с ноута? Оптопорта - нет, ПЗ - нет. Возможно-ли это через 485-232-USB?

    Возможно, только необходимо все таки ПО "Консоль+" или есть еще программка для быстрого чтения, она не навороченная, как Консоль и может не работать с определенными версиями счетчиков. При опросе счетчика, если все подключено правильно, на ЖКИ возникает буковка L с левой стороны. Если надо програмку, обращайся.

    Может еще какие нюансы?
    У разных версий Энергий разные протоколы, вот их номер протокола для описания на нижнем уровне:
    1 – АВВ Альфа типа A1R;
    2 – АВВ ЕвроАЛЬФА;
    3 – Облик – стадия отладки, не поддерживается;
    4 – Енергия-9 (до 22 версии, могут быть глюки при опросе);
    5 – используется для обмена с верхним уровнем через коммуникационный порт (модем);
    6 – Облик 2002 – стадия отладки, не поддерживается;
    7 – Landis ZxB;
    8 – используется для обмена с верхним уровнем по TCP;
    9 – Landis ZxD_IEC;
    10 – Schlumberger SL-7000;
    11 – упрощенная Енергия-9;
    12 – управление отключением питания модема;
    13 – обмен с верхним уровнем через коммуникационный порт по МЭК-1107 – стадия от-ладки, не поддерживается;
    14 – АРГО-2314;
    15 – DLMS / COSEM для SL-7000;
    16 – Енергия-9 версии 2003 г. (версии прошивки 22…35);
    17 – Landis ZxB (полная версия) – стадия отладки, не поддерживается;
    18 – Landis ZxD_IEC (полная версия) – стадия отладки, не поддерживается;
    19 – DLMS / COSEM for Landis ZxD – стадия отладки, не поддерживается;
    20 – АВВ ЕвроАЛЬФА модификации ЕА10;
    21 – АВВ ЕвроАЛЬФА для коммерческого чтения;
    22 – АВВ ЕвроАЛЬФА модификации ЕА10 для коммерческого чтения;
    23 – генератор данных (для целей тестирования ПО);
    24 – Енергия-9 версии 2005 г. (версии прошивки 36, 37);
    25 – Элвин;
    26 – СЭТ-4 (завод Фрунзе);
    27 – упрощенная Енергия-9 (версия прошивки 38);
    28 – Elgama LZQM;
    29 – Elster А1140;
    30 – Elster А1800.
    31 – Меркурий 230.

    lion1971
    lion1971


    Сообщения : 29
    Очки : 35
    Репутация : 2
    Дата регистрации : 2010-12-13
    Возраст : 53
    Откуда : Долинская

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  lion1971 Чт Фев 03, 2011 7:22 am

    Возможен-ли конфликт портов, если в системе KRON и ICP CON?
    Периодически подвисал KRON, что было заметно по потухшему индикатору READY,
    заменил KRON на более новый - теперь виснет ICP CON.
    Что-то не так с приоритетом опросов? Как это выяснить и где настроить?
    lion1971
    lion1971


    Сообщения : 29
    Очки : 35
    Репутация : 2
    Дата регистрации : 2010-12-13
    Возраст : 53
    Откуда : Долинская

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  lion1971 Чт Фев 03, 2011 7:31 am

    Может увеличить интервал между опросами счетчиков?
    lion1971
    lion1971


    Сообщения : 29
    Очки : 35
    Репутация : 2
    Дата регистрации : 2010-12-13
    Возраст : 53
    Откуда : Долинская

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  lion1971 Чт Фев 03, 2011 8:38 am

    ...или сделать его разным для крона и айсипикона?
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  Виктор Дмитриев Чт Фев 03, 2011 9:33 am

    Когда у вас мы были на пробном запуске, говорилось что все порты должны быть корректно установлены и прописаны в УСД.
    Теперь по порядку. 1. Крон установлен и его портам присвоены номера.
    2. У вашего УСД есть свои порты с 1по 4 -й допустим.
    3. Значит Крон должен занять порты с 5-го по н-й.
    4. Замена Крона не такая простая процедура как кажется. Необходимо остановить опросчик. Удалить старые драйвера Крона. Установить новые драйвера (сложный вопрос в драйверах и версиях Крона, у вас двух одинаковых не находилось на тот момент, поэтому общались с производителем и в онлайн режиме ставили драйвера нужные).
    5. После корректной установки Крона. Настраиваем УСД если нужно и запускаем опросчик. Все должно работать.
    6. Если вдруг слетает КРон (ну и ладно) ваш ICP CON сидел на порту сномером младше преобразователя. А если вы использовали плату расширения МОХА то там нужно разбираться в ваших конфигурациях. А вообще плохо, что слетают Кроны (или может они просто зависают?)
    Что скажете?
    lion1971
    lion1971


    Сообщения : 29
    Очки : 35
    Репутация : 2
    Дата регистрации : 2010-12-13
    Возраст : 53
    Откуда : Долинская

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  lion1971 Чт Фев 03, 2011 9:41 am

    Заменил Крон, в системе ничего на менял.
    у Крона порты с 3-го по 18-й
    у Айсипикона - 19-й через расширитель ком-портов
    смотрю, что сервет опрашивает все счетч. почти одновременно, и те, что через Крон, и те что через Айсипикон
    если раньше подвисал Крон, то теперь Айсипикон, хотя закономерности нет
    целый день торчал на подстанции - все нормально читалось,
    утром звонят - нет данных з 23.00 с тех счетч., что через Айсипикон.
    Передернули Айсипикон - данные пошли.
    Вот и хз?
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  Виктор Дмитриев Чт Фев 03, 2011 9:51 am

    Некорректно работает расширитель портов ( в чем причина, драйвера или что еще надо разбираться). а че icp con повесить на 2- сом нельзя?.
    lion1971
    lion1971


    Сообщения : 29
    Очки : 35
    Репутация : 2
    Дата регистрации : 2010-12-13
    Возраст : 53
    Откуда : Долинская

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  lion1971 Чт Фев 03, 2011 9:52 am

    ком один - на нем модем сидит
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  Виктор Дмитриев Чт Фев 03, 2011 9:54 am

    Яж говорю - все это из-за некорректной замены Крона. Пересканирование портов даже если и драйвера подходят может не так гладко пройти как хочется. Правильнее было бы остановить опросчик и потом заменить крон, а проверив как он стал,тогда и запустить опросчик.
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  Виктор Дмитриев Чт Фев 03, 2011 9:56 am

    Материнка должна иметь два RS 232 в любом случае. Может не выведен?.
    lion1971
    lion1971


    Сообщения : 29
    Очки : 35
    Репутация : 2
    Дата регистрации : 2010-12-13
    Возраст : 53
    Откуда : Долинская

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  lion1971 Чт Фев 03, 2011 9:57 am

    Но почему тогда до замены Крон зависал?
    lion1971
    lion1971


    Сообщения : 29
    Очки : 35
    Репутация : 2
    Дата регистрации : 2010-12-13
    Возраст : 53
    Откуда : Долинская

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  lion1971 Чт Фев 03, 2011 10:02 am

    Я грешу на некорректность опроса с верхнего уровня
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  Виктор Дмитриев Чт Фев 03, 2011 5:09 pm

    Опрос с верхнего уровня может оказаться не при чем. А Крон тоже не вечен.
    Опросчик ведь вы не трогали на сервере, он так и работает?
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  Виктор Дмитриев Чт Фев 03, 2011 7:07 pm

    Верхний уровень сервер. У них проблемы с УСД, а там вин 2000.
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  yuri_slav Чт Фев 03, 2011 8:05 pm

    Lion1971 пишет:Может увеличить интервал между опросами счетчиков?
    Интервал между опросами счетчиков можно изменить в строках файла lines.ini
    line com=2 x1=0 y1=0 x2=79 y2=10 polldelay=3000 numofprot=1
    protocol type=15 baud=9600 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=1
    address 3463
    channel 7
    autotags 211

    polldelay=3000 - это интервал, по истечении которого происходит новый цикл опроса для данного порта.
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  yuri_slav Чт Фев 03, 2011 8:10 pm

    Lion1971 пишет:Возможен-ли конфликт портов, если в системе KRON и ICP CON?
    Периодически подвисал KRON, что было заметно по потухшему индикатору READY,
    заменил KRON на более новый - теперь виснет ICP CON.
    Что-то не так с приоритетом опросов? Как это выяснить и где настроить?

    Виснет ICP CON, помогает перезагрузка ICP CON или всего УСД?
    lion1971
    lion1971


    Сообщения : 29
    Очки : 35
    Репутация : 2
    Дата регистрации : 2010-12-13
    Возраст : 53
    Откуда : Долинская

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  lion1971 Пт Фев 04, 2011 10:25 am

    Попробую выставить разные интервалы для линий, что на Кроне и тех, что на ІСР СОNе
    lion1971
    lion1971


    Сообщения : 29
    Очки : 35
    Репутация : 2
    Дата регистрации : 2010-12-13
    Возраст : 53
    Откуда : Долинская

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  lion1971 Пт Фев 04, 2011 10:26 am

    yuri_slav пишет:
    Lion1971 пишет:Возможен-ли конфликт портов, если в системе KRON и ICP CON?
    Периодически подвисал KRON, что было заметно по потухшему индикатору READY,
    заменил KRON на более новый - теперь виснет ICP CON.
    Что-то не так с приоритетом опросов? Как это выяснить и где настроить?

    Виснет ICP CON, помогает перезагрузка ICP CON или всего УСД?

    Да, передергивание ICP CON помогает, как и раньше при зависании Крона - выкл/вкл Крона
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  yuri_slav Пт Фев 04, 2011 10:33 am

    lion1971 пишет:
    yuri_slav пишет:
    Lion1971 пишет:Возможен-ли конфликт портов, если в системе KRON и ICP CON?
    Периодически подвисал KRON, что было заметно по потухшему индикатору READY,
    заменил KRON на более новый - теперь виснет ICP CON.
    Что-то не так с приоритетом опросов? Как это выяснить и где настроить?

    Виснет ICP CON, помогает перезагрузка ICP CON или всего УСД?

    Да, передергивание ICP CON помогает, как и раньше при зависании Крона - выкл/вкл Крона
    Драйвера расширителя портов такое давать не должны. Такое возможно, теоретически, если по линии 485 есть какие-то проблемы с адресацией или уровнями, другое предположить сложно.
    lion1971
    lion1971


    Сообщения : 29
    Очки : 35
    Репутация : 2
    Дата регистрации : 2010-12-13
    Возраст : 53
    Откуда : Долинская

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  lion1971 Пт Фев 04, 2011 10:36 am

    А счетчики могут "отмачивать" проблемы по интефейсах?
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  yuri_slav Пт Фев 04, 2011 10:39 am

    Было такое, что счетчик подсаживал линию 485, в результате часть счетчиков не опрашивалась. Вылечилось поиском и откидыванием счетчика, который садил линию. Потом этот счетчик выключили/включили и он перестал сажать линию.
    lion1971
    lion1971


    Сообщения : 29
    Очки : 35
    Репутация : 2
    Дата регистрации : 2010-12-13
    Возраст : 53
    Откуда : Долинская

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  lion1971 Сб Фев 05, 2011 9:35 am

    lion1971 пишет:Заменил Крон, в системе ничего на менял.
    у Крона порты с 3-го по 18-й
    у Айсипикона - 19-й через расширитель ком-портов
    смотрю, что сервет опрашивает все счетч. почти одновременно, и те, что через Крон, и те что через Айсипикон
    если раньше подвисал Крон, то теперь Айсипикон, хотя закономерности нет
    целый день торчал на подстанции - все нормально читалось,
    утром звонят - нет данных з 23.00 с тех счетч., что через Айсипикон.
    Передернули Айсипикон - данные пошли.
    Вот и хз?

    Просматривал Lines.ini и вот чего заметил:

    line com=20 x1=0 y1=0 x2=79 y2=10 polldelay=30 numofprot=1
    protocol type=8 baud=9600 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=1
    address 17
    channel 0
    autotags 0

    ну этот служебный или какой он там порт...

    а у меня-то в Винде есть СОМ20!
    Расширитель портов - СОМ19 и СОМ20, на СОМ19 - ICP CON:
    line com=19 x1=0 y1=0 x2=79 y2=10 polldelay=300 numofprot=2
    protocol type=15 baud=9600 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=2
    address 443 436
    channel 10 11
    autotags 221 221
    protocol type=24 baud=1200 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=4
    address 24079 24084 42504 42607
    channel 12 13 14 15
    autotags 0 0 1 1
    на СОМ20 правда нет ничего, но может в этом причина зависания ICP CON
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  yuri_slav Сб Фев 05, 2011 8:53 pm

    lion1971 пишет:
    lion1971 пишет:Заменил Крон, в системе ничего на менял.
    у Крона порты с 3-го по 18-й
    у Айсипикона - 19-й через расширитель ком-портов
    смотрю, что сервет опрашивает все счетч. почти одновременно, и те, что через Крон, и те что через Айсипикон
    если раньше подвисал Крон, то теперь Айсипикон, хотя закономерности нет
    целый день торчал на подстанции - все нормально читалось,
    утром звонят - нет данных з 23.00 с тех счетч., что через Айсипикон.
    Передернули Айсипикон - данные пошли.
    Вот и хз?

    Просматривал Lines.ini и вот чего заметил:

    line com=20 x1=0 y1=0 x2=79 y2=10 polldelay=30 numofprot=1
    protocol type=8 baud=9600 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=1
    address 17
    channel 0
    autotags 0

    ну этот служебный или какой он там порт...

    а у меня-то в Винде есть СОМ20!
    Расширитель портов - СОМ19 и СОМ20, на СОМ19 - ICP CON:
    line com=19 x1=0 y1=0 x2=79 y2=10 polldelay=300 numofprot=2
    protocol type=15 baud=9600 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=2
    address 443 436
    channel 10 11
    autotags 221 221
    protocol type=24 baud=1200 datab=8 stopb=1 parity=none retry=3 retr_tout=8 numofmeters=4
    address 24079 24084 42504 42607
    channel 12 13 14 15
    autotags 0 0 1 1
    на СОМ20 правда нет ничего, но может в этом причина зависания ICP CON

    Это не может быть причиной, поскольку для протокола тип 8 (ТСП/ИП) - это виртуальный порт, ему еще в файле KmW32.ini соответствует строка с эхом и размер пакета, если есть опрос по ТСп/ИП. На всякий случай сделай его 30-м и в KmW32.ini измени на 30 в строке Uplevel_20, если там есть такая строчка.
    avatar
    Ron


    Сообщения : 17
    Очки : 27
    Репутация : 0
    Дата регистрации : 2011-01-24
    Возраст : 47
    Откуда : Одесса

    Проблема УСД+КРОН+ICP CON Empty Re: Проблема УСД+КРОН+ICP CON

    Сообщение  Ron Пн Фев 07, 2011 8:06 pm

    как запитан ICPCON и через что?
    если напрямую возможно что виснет из-за перепадов напруги
    подключить питание через компьютер и при перезагрузки компьютера будет автоматом и перегружаться ICPCON
    можно попробовать ICPCON заменить TC485