Сегодня представилась возможность проверить опрос нашей системой счетчика ZxD, точный тип не известен, так как опрос проходил в слепую. При опросе выявились особенности опроса, которые зависят от параметризации счетчика, типа количество каналов. При неточных параметрах опрос прошел гладко, но график состял из 48 пятнадцатиминуток, что вызвало сомнения в достоверности полученных данных. Оказалось, что там в строке дополнительных параметров счетчика надо указать строку, совпадающую со строкой в ини-файле опросчика верхнего уровня. После этих действий все прошло гладко и соотвествовало гарфику и суточным.
Опрос счетчика ZxD
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 1
Опрос счетчика ZxD
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 2
Re: Опрос счетчика ZxD
Сегодня меняли с ХОЭ счетчики, стояли Евроальфы наши, поставили ZMD. Прописали все параметры вместо тех, что относились к Евроальфам. Пытаемся опросить, выдает ошибку насчет версии счетчика. Перепроверяли с ХОЭ все параметры, один в один все стояло, как у них. У них опрашивается, у нас выдает ошибку.
Решилось все просто - в плане опроса ввели новый канал опроса, скопировали туда все те же параметры и опрос сразу прошел с первого раза.
Так что, если у вас на данном канале был один протокол опроса счетчика, а вам надо изменить его на другой тип протокола, пробуйте ввести новый канал. Объяснение сему факту можно было бы поискать у разработчиков, но они врядли дадут пояснение. Мистика, одним словом.
Решилось все просто - в плане опроса ввели новый канал опроса, скопировали туда все те же параметры и опрос сразу прошел с первого раза.
Так что, если у вас на данном канале был один протокол опроса счетчика, а вам надо изменить его на другой тип протокола, пробуйте ввести новый канал. Объяснение сему факту можно было бы поискать у разработчиков, но они врядли дадут пояснение. Мистика, одним словом.
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 3
Re: Опрос счетчика ZxD
Эти самые счетчики два дня опрашивались нормально, потом перестали опрашиваться, модем соединяется, передаются управляющие команды на счетчики, затем выдается ошибка "Нет синхронизации с Landis".
Начал разбираться, созвонился с ХОЭ (у них такой же производитель АСКУЭ), все совпадает по настройкам. Пересмотрел логи по событиям комсервера во время опроса, обнаружил, что счетчики могут опроситься с многих попыток, хотя у ХОЭ опрашиваются с первой-второй. Попробовал с других номеров модемов сервера, нашел что на одном стабильно соединяется и передает данные с первого раза. Причину, почему на других не хочет опрашиваться, выяснить пока не смог, решение нашлось на первое время.
Начал разбираться, созвонился с ХОЭ (у них такой же производитель АСКУЭ), все совпадает по настройкам. Пересмотрел логи по событиям комсервера во время опроса, обнаружил, что счетчики могут опроситься с многих попыток, хотя у ХОЭ опрашиваются с первой-второй. Попробовал с других номеров модемов сервера, нашел что на одном стабильно соединяется и передает данные с первого раза. Причину, почему на других не хочет опрашиваться, выяснить пока не смог, решение нашлось на первое время.
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 4
Re: Опрос счетчика ZxD
В начале сеанса связи опросчик передает команду на изменение настроек порта 7 бит, четный, 1 стоп-бит. Два модема подключены через плату сброса Хартэп, при котором RTS до модема не доходит с моксы, так как по этому сигналу работает сброс по питанию.
Вот с этих модемов связь устанавливается с первого раза, с других модемов, где RTS используется модемом, соединение есть, а доступа к счетчику нет. Вот и зависимость вроде найдена.
Вот с этих модемов связь устанавливается с первого раза, с других модемов, где RTS используется модемом, соединение есть, а доступа к счетчику нет. Вот и зависимость вроде найдена.
|
|