    Марка кабеля для RS-485

    astd
    astd


    Сообщения : 23
    Очки : 42
    Репутация : 3
    Дата регистрации : 2010-12-15
    Возраст : 48
    Откуда : Местный

    Марка кабеля для RS-485  Empty Марка кабеля для RS-485

    Сообщение  astd Вт Фев 15, 2011 11:54 am

    Какую марку кабеля использовать для соединения между ЛУСОД и счетчиками RS-485 на тяговой подстанции, к-во счетчиков - 12 в КРУН-10кВ
    1. Кабель SFTP, UTP для наружной прокладки ?
    2. ТППэП, количество пар на каждый счетчик ?
    2. ЛВТ(телефонный линейный витой), пара на RS-485 и пара на резерв?
    3. КССПВ 4Х2х0.5 (симметричный полихлорвиниловый) ?

    Расстояние между ЛУСОД и Счетчиками 35 м.
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Марка кабеля для RS-485  Empty Re: Марка кабеля для RS-485

    Сообщение  yuri_slav Вт Фев 15, 2011 1:07 pm

    Выбирать надо из того, что перечислено или есть возможность выбора еще?
    У нас на тяговых используется для соединения УСД (щитовая) со счетчиками (РУ-10 кВ) кабели типа КСПЗ 1x4x0,64. Там классная изоляция, мыши не грызут (за 8 лет не было случая).

    Если выбирать из того, что представлено, то вроде просится для наружной проводки UTP. ТППэП - вроде как нерационально, если только попутно не требуется какая-нибудь сигнализация или связь.
    astd
    astd


    Сообщения : 23
    Очки : 42
    Репутация : 3
    Дата регистрации : 2010-12-15
    Возраст : 48
    Откуда : Местный

    Марка кабеля для RS-485  Empty Re: Марка кабеля для RS-485

    Сообщение  astd Вт Фев 15, 2011 2:51 pm

    yuri_slav пишет:Выбирать надо из того, что перечислено или есть возможность выбора еще?
    У нас на тяговых используется для соединения УСД (щитовая) со счетчиками (РУ-10 кВ) кабели типа КСПЗ 1x4x0,64. Там классная изоляция, мыши не грызут (за 8 лет не было случая).

    Если выбирать из того, что представлено, то вроде просится для наружной проводки UTP. ТППэП - вроде как нерационально, если только попутно не требуется какая-нибудь сигнализация или связь.

    Юра у вас на одной паре все счетчики опрашиваются или как по какой то схеме?
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Марка кабеля для RS-485  Empty Re: Марка кабеля для RS-485

    Сообщение  yuri_slav Вт Фев 15, 2011 6:01 pm

    astd пишет:
    yuri_slav пишет:Выбирать надо из того, что перечислено или есть возможность выбора еще?
    У нас на тяговых используется для соединения УСД (щитовая) со счетчиками (РУ-10 кВ) кабели типа КСПЗ 1x4x0,64. Там классная изоляция, мыши не грызут (за 8 лет не было случая).

    Если выбирать из того, что представлено, то вроде просится для наружной проводки UTP. ТППэП - вроде как нерационально, если только попутно не требуется какая-нибудь сигнализация или связь.

    Юра у вас на одной паре все счетчики опрашиваются или как по какой то схеме?

    У нас на одной паре висят все счетчики и все работает уже 8 лет. Было пару раз такое, что счетчик один "фонил" в линию, лечилось заменой счетчика (Энергия-9), а один раз Евроальфа коротила, так после отключения/включения счетчика короткое ушло.
    Есть моменты, что с СЛ-7000 Евроальфа на одной линии дружить не хотели, но это не 100% причина.