-ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ПО АСКУЭ -

Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
-ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ПО АСКУЭ -

На данном форуме содержится информация о различных системах АСКУЭ и многофункциональных приборах учета эл. энергии. Мы рады поделиться с Вами нашей информацией, думаем что и Вы внесете свою лепту в наполнение Форума…..P.S. С уважением Zlodey...


Участников: 4

    подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите

    avatar
    Ron


    Сообщения : 17
    Очки : 27
    Репутация : 0
    Дата регистрации : 2011-01-24
    Возраст : 47
    Откуда : Одесса

    подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите Empty подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите

    Сообщение  Ron Пн Фев 07, 2011 9:57 am

    я из отдела Аскуэ Одесса
    ребята если можете расскажите как подключить счетчик Энергомера 303, 304
    в Хартеп
    1 тег связи
    2 связной номер
    3 нужно ли его как-то дополнительно программировать
    4 как эти счетчики ведут себя в эксплуатации?
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите Empty Re: подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите

    Сообщение  yuri_slav Пн Фев 07, 2011 11:38 am

    На Донецкой нет в АСКУЭ таких счетчиков, поэтому надо пробовать и не факт их поддержка Хартэпом. Надо звонить Носику в Хартэп, если хочешь получить результат.
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите Empty Re: подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите

    Сообщение  Виктор Дмитриев Пн Фев 07, 2011 6:31 pm

    СЕ303 вообще не ставят на коммерцию у наших коллег в Донецкоблэнерго.
    А в общем, правильно мой коллега говорит, вы такой счетчик у Хартепа заказывали, или хотите поэкспериментировать? Какой вид опроса прямой или через УСД?
    Если прямой, то может быть, или быть может..
    avatar
    Ron


    Сообщения : 17
    Очки : 27
    Репутация : 0
    Дата регистрации : 2011-01-24
    Возраст : 47
    Откуда : Одесса

    подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите Empty Re: подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите

    Сообщение  Ron Пн Фев 07, 2011 8:02 pm

    руководство рассматривает приобретение этих счетчиков для техучетов
    в Хартепе эти счетчики поддерживаются
    подскажите в чем причина что эти счетчики не ставятся в в Донецкоблэнерго?
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите Empty Re: подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите

    Сообщение  yuri_slav Вт Фев 08, 2011 6:02 am

    Ron пишет:руководство рассматривает приобретение этих счетчиков для техучетов
    в Хартепе эти счетчики поддерживаются
    подскажите в чем причина что эти счетчики не ставятся в в Донецкоблэнерго?

    Для техучета должно пойти без проблем
    Насчет поддержки Хартэпом- не всегда то, что в плане опроса есть протокол к какому-нибудь счетчику означает его 100% реализация, часто возникает, что там прописаны протоколы, которые планируется включить в будущем. На данный вопрос необходимо запрос сделать Хартэпу. По последним данным, размещенным в соседней теме (Поддерживаемые счетчики Хартэпом), есть СЕ-304 Энергомера на верхнем уровне, так что надо пробовать. На нижнем уровне поддержки нет, поэтому на техучет там, где УСД использовать не получится, а заказать реализацию Хартэпу выйдет в такую сумму, что дешевле будет купить счетчики подороже, но поддерживаемые УСД.
    У нас на техучете на тяговых стоят Энергия-9 упрощенные (без графика нагрузки), их стоимость около 1000 грн. Работают нормально, бывают поломки, но сервисный центр Телекарт-Прибора ремонтирует быстро и недорого.
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите Empty Re: подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите

    Сообщение  JohnnyFive Вт Фев 08, 2011 6:55 am

    У нас в Энергосбыте испытывались на предмет опроса Хартэпом счетчики Энергомера СЕ102 и ЦЭ6850М. Опрос верхним уровнем (сервером АСКУЭ Хартэп, версия АРМ 2.38.6.1) закончился неудачей по причине несоответствия версий прошивки имевшихся счетчиков и версии зашитой в Хартэп.
    "•В случае опроса счетчиков Энергомера CE-303 / 304 / 6850М поле «Тэг связи» содержит число, указывающее модификацию счетчика:
    1 – однонаправленный счетчик;
    0 – нормальный счетчик."
    связной номер в 6850М был записан с помощью программы параметризации счетчиков Энергомера: AdminTools 3.2b
    Для параметризации счетчиков 303 и 304 программа тоже подходит.
    То, что у нас в эксплуатации этих счетчиков нет, уже было сказано.
    avatar
    Ron


    Сообщения : 17
    Очки : 27
    Репутация : 0
    Дата регистрации : 2011-01-24
    Возраст : 47
    Откуда : Одесса

    подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите Empty Re: подключение счетчика Энергомера 303, 304 - помогите

    Сообщение  Ron Вт Фев 08, 2011 11:49 am

    спасибо за информацию