    Конвертер WAD-LAN/RS232/USB/RS485-BUS

    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    Конвертер WAD-LAN/RS232/USB/RS485-BUS Empty Конвертер WAD-LAN/RS232/USB/RS485-BUS

    Сообщение  JohnnyFive Вт Мар 15, 2011 7:50 am

    Попал на опробование преобразователь интерфейсов WAD-LAN/RS232/USB/RS485-BUS фирмы АКОН. Образец был без гнезда USB, так как мы его не заказывали. Интересовала работа в режимах: LAN-RS485, RS232-RS485. По примеру работы с аналогичным оборудованием фирмы МОХА (MOXA NPort series 5100), я подумал что надо сконфигурировать устройство в нужный режим и параметры. Применяя даташит (во вложении) и перепробовав (на всякий случай) все программы (и HELP из них) с диска CD, идущего в комплекте с модулем, даже с помощью yuri_slav из Славянска, я за два дня мучений не получил никаких результатов. Только после этого отправил электронное письмо с вопросами производителю и получил оскорбительный ответ от директора, желание работать с этой фирмой тут же пропало. Так как конвертер всё-таки любопытен, я связался с программистом фирмы и всё прояснилось. Модуль был настроен и проверен в работе интересующих режимов. Работает неплохо, правда проверка кратковременная. По словам программиста для режима LAN-RS232 необходимы какие то аппаратные переключения (перемычками), этот вариант не испытывался.
    Выводы:
    Настраивается модуль с помощью программы LanComCfg.exe из пакета программ с диска.
    Документация плохая, бестолковая. Нигде нет информации о том, что:
    - модуль по умолчанию имеет IP адрес 192.168.1.6 конфигурационный порт 10675
    - модуль полностью автоматически переключается между режимами : USB-RS485 (MODE 1), RS232-RS485 (MODE 2), LAN-RS232 (MODE 3), LAN-RS485 (MODE 4) и их не надо выбирать
    - рабочий UDP сокет имеет номер 8081
    - параметры порта: Биты данных, Стоп-биты, Паритет, Диапазон скоростей - изменяются автоматически, а не так как в других LAN конвертерах настраиваемые
    модуль принимает пакеты только с прописанного в него адреса сервера.
    Сомневаюсь также, что модуль выдержит окружающую температуру более +45°С (из даташита до +75), так как при температуре +18..20°С имеет уже теплый корпус (в районе БП) несмотря на большие вентиляционные отверстия.
    Интересное устройство с учетом универсальности и цены (около 60$).
    Вложенные файлы
    Конвертер WAD-LAN/RS232/USB/RS485-BUS AttachmentWAD-LAN-RS232-USB-RS485-BUS.pdf
    У вас нет прав скачивать вложенные файлы.
    (368 Кб) Скачиваний: 9
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Конвертер WAD-LAN/RS232/USB/RS485-BUS Empty Re: Конвертер WAD-LAN/RS232/USB/RS485-BUS

    Сообщение  Виктор Дмитриев Вт Мар 15, 2011 5:55 pm

    Сервер прописывается только один, или можно несколько прописать?
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    Конвертер WAD-LAN/RS232/USB/RS485-BUS Empty Re: Конвертер WAD-LAN/RS232/USB/RS485-BUS

    Сообщение  JohnnyFive Ср Мар 16, 2011 6:20 am

    только один
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    Конвертер WAD-LAN/RS232/USB/RS485-BUS Empty Re: Конвертер WAD-LAN/RS232/USB/RS485-BUS

    Сообщение  JohnnyFive Пн Май 23, 2011 5:49 am

    Проверил АКОН при одновременном подключении интерфейсов LAN и RS232 и счетчика к RS485, опрашивал счетчик по TCP и GSM одновременно. Работает, и когда сеансы связи приходились на одно и то же время, сбоев не обнаружил. Однако не факт, что будет всё время хорошо работать, надо подольше тестировать, и лучше всё таки разносить по времени.