    Как это смонтировано

    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Как это смонтировано  Empty Как это смонтировано

    Сообщение  Виктор Дмитриев Пн Ноя 29, 2010 7:32 pm

    Когда мы(не я один) в первый раз держали в руках счетчики "Квазар", то были сильно удивлены идеей и конструкцией изделия. Но после изучения рекомендаций изготовителя и прочтения паспорта все стало на свои места (в прямом и переносном смыслах). Very Happy
    А что из этого вышло можно увидеть на фото. Интерес представляют места установки в ячейках БВ 4 и 5 на тяговой подстанции Близнецы.
    В настоящее время счетчики проходят опытную эксплуатацию.
    http://yfrog.com/ju41044833j весь комплект на столе.
    http://yfrog.com/em99603143j так это выглядит в ячейке БВ.
    Вложенные файлы
    Как это смонтировано  AttachmentЛКВТ517_2пост тока.doc
    А это паспорт на ЛКВТ517/2
    У вас нет прав скачивать вложенные файлы.
    (154 Кб) Скачиваний: 12


    Последний раз редактировалось: Виктор Дмитриев (Вт Ноя 30, 2010 7:08 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
    yuri_slav
    yuri_slav


    Сообщения : 283
    Очки : 478
    Репутация : 13
    Дата регистрации : 2010-09-28
    Откуда : Славянск (не на Кубани который)

    Как это смонтировано  Empty Re: Как это смонтировано

    Сообщение  yuri_slav Пн Ноя 29, 2010 7:45 pm

    Счетчик электроэнергии, в котором батарейки стоят не для сохранения времени счетчика, а для сохранения показаний, не счетчик, а калькулятор без памяти. Цепи заряда для аккумуляторов нету, поэтому там можно поставить обычные батарейки. Живут они в зависимости от частоты отключений или продолжительности отключения фидера, на котором стоят, а это может быть и пару месяцев и год. При смене батареек - показания обнуляются.
    Есть, конечно, и положительные стороны этого счетчика - индикация тока и напряжения в сети 3,3 кВ.
    Litto
    Litto


    Сообщения : 52
    Очки : 64
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 62
    Откуда : ГП Дон ж.д. ЭЧ-4 Луганск

    Как это смонтировано  Empty Re: Как это смонтировано

    Сообщение  Litto Вт Ноя 30, 2010 8:14 am

    Виктор Дмитриев пишет:......А что из этого вышло можно увидеть на фото.....
    извиняюсь что в несколько тем одновременно!
    К вопросу размеров файлов (в частности фото) рекомендую почитать статейку на
    http://traveller.com.ua/imgsize.htm. Даже средствами PAINT входящими в состав любой версии Windows получается очень даже.... с 1,5 Mb до 60-300 Kb на глаз практически незаметно.
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Как это смонтировано  Empty Re: Как это смонтировано

    Сообщение  Виктор Дмитриев Чт Янв 27, 2011 4:25 pm

    А что это не слышо ничего по "Квазарам"?
    Отзывайтесь все у кого стоят ( 25 счетчиков как в воду канули что-ли?), как их состояние. У нас работают с учетом вышесказанных недостатков.
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Как это смонтировано  Empty Re: Как это смонтировано

    Сообщение  Виктор Дмитриев Ср Июн 22, 2016 5:47 pm

    Вот и до Квазаров 517/2 руки дотянулись Smile
    Из имевшихся в наличии  4 штук в 2009 году дожили до наших дней только 3 штуки. Это хороший результат.
    Но, к сожалению, работать может  с вышеперечисленными (известными) недостатками может только один.
    Угадайте, почему. А потому, что включался редко и часто оставался без напряжения (и это тоже хорошо), а то могло быть и так
    Последствия грозы августа 2013 года.
    Как это смонтировано  6p5kpx
    Да многие могут вспомнить .. когда расплавленный металл капает на ... сапоги..(извиняюсь -счетчик) и будут абсолютно правы,
    так все и было.
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    Как это смонтировано  Empty Re: Как это смонтировано

    Сообщение  Виктор Дмитриев Вс Авг 11, 2019 1:42 pm

    В настоящее время все четыре счетчика сняты с эксплуатации и находятся в кладовой цеха. На все счетчики составлены дефектные акты, и они рекомендованы к списанию по различным причинам (неисправностям и повреждениям). Ремонт считается нецелесообразным.