Удалось установить, что есть различия в партиях модемов Овен ПМ-01 ранних выпусков и последниих (это касается последней партии,
модемов с DB-9, а не с RJ-45). Странно, что различия четко видны в прилагаемых инструкциях (в бумажном виде), но на сайте самого разработчика ничего об этом не сказано, но выложена для скачивания инструкция re_pm01_1605.pdf -это уже только для новых моделей,
а инструкция для старых моделей с RJ-45 называлась rie_pm01_896.pdf и теперь доступна только в архивах пользователей.
С AT командами все наоборот- для скачивания доступна инструкция на старом чипсете SIM 300 ,
а в новых моделях уже стоит SIM 900, конечно он не сильно отличатеся, но все же это полезно знать.
Различия касаются не настройки самих модемов, а расположения и назначения переключателей "1" и "2" на лицевой панели модемов.
Так для старых моделей (с RJ-45)
переключатель "1" - отвечает за использование сопротивления 120 Ом интерфейса RS-485 "On" -подключено "OFF"- отключено
переключатель "2" - отвечает за выбор интерфейса "On" - выбран RS-232 "OFF"- выбран RS-485
Для новых моделей (с DB-9)
переключатель "1" - отвечает за использование сопротивления 120 Ом интерфейса RS-485 "On" -подключено "OFF"- отключено
переключатель "2" - отвечает за выбор режима активного и режима программирования таймера автоматической перезагрузки
"On" - активный режим "OFF"- режим настройки таймера
На практике использовать в нормальном режиме работы и настройки модема "1"- "OFF" поверьте (проверено на практике со счетчиками М-230)
так работает стабильнее, по крайней мере на коротких до 5 м линиях до счетчика. а преключатель "2"- "ON".