Может кто не знает, напишу, что пароль на все уровни доступа по умолчанию на счетчик SL-7000 - это ABCDEFGH.
Участников: 3
Пароль по умолчанию на SL7000
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 1
Пароль по умолчанию на SL7000
alex- Сообщения : 14
Очки : 21
Репутация : 4
Дата регистрации : 2011-06-25
- Сообщение 2
Re: Пароль по умолчанию на SL7000
А нет информации, какой уровень доступа какими правами обладает по умолчанию? Т.е. кто, например, может читать из счетчика
Litto- Сообщения : 52
Очки : 64
Репутация : 10
Дата регистрации : 2010-11-22
Возраст : 62
Откуда : ГП Дон ж.д. ЭЧ-4 Луганск
- Сообщение 3
Re: Пароль по умолчанию на SL7000
SL 7000 Smart. Многофункциональный счетчик электроэнергии Руководство по эксплуатацииalex пишет:А нет информации, какой уровень доступа какими правами обладает по умолчанию? Т.е. кто, например, может читать из счетчика
3.7.6
Доступ к данным измерений
Счетчик имеет надежную систему защиты от несанкционированного доступа к программируемым параметрам и данным измерений.
Доступ к ним осуществляется в соответствие с уровнем доступа оператора к т .н . «логическим элементам » внутри счетчика и идентификацией оператора по типу .
Счетчик условно состоит из трех логических элементов, которые называются :
• «Электрический прибор»
• «Управляющий прибор»
• «Абонентский прибор»
Операторы – клиенты подразделяются на несколько типов, в зависимости от уровня доступа к функциям ПО, счетчика и данным измерений:
• Энергокомпания – лаборатория
• Энергокомпания – эксплуатация
• Энергокомпания – контролер (считывание данных)
• Абонент
Более подробно о методах защиты доступа к данным рассказывается в Руководстве пользователя программным пакетом Dino+.
alex- Сообщения : 14
Очки : 21
Репутация : 4
Дата регистрации : 2011-06-25
- Сообщение 4
Re: Пароль по умолчанию на SL7000
Ну это я видел, интересуют как раз подробности.
Например как-то так:
уровень доступа 1, может только читать
уровень доступа 2, может только читать и записывать в определенные ячейки
уровень доступа 3, полный доступ
Например как-то так:
уровень доступа 1, может только читать
уровень доступа 2, может только читать и записывать в определенные ячейки
уровень доступа 3, полный доступ
Litto- Сообщения : 52
Очки : 64
Репутация : 10
Дата регистрации : 2010-11-22
Возраст : 62
Откуда : ГП Дон ж.д. ЭЧ-4 Луганск
- Сообщение 5
Re: Пароль по умолчанию на SL7000
Поскольку я понимаю, что чтение будет производиться с помощью программы DINO+, то в самом ПО существуют возможность распределение ролей:alex пишет:Ну это я видел, интересуют как раз подробности.
Например как-то так:
уровень доступа 1, может только читать
уровень доступа 2, может только читать и записывать в определенные ячейки
уровень доступа 3, полный доступ
• Лаборатория;
• Эксплуатация;
• Электричество-Чтение;
• Абонент;
• Инженер.
Согласно указанных ролей Администратор ПО DINO+ может назначить права каждому пользователю (читать пункт 4.7 Управление правами доступа из РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ AIMS 7000 (DINO+) программный продукт)
|
|