в инете очень много разговоров по данному вопросу... Я постараюсь объяснить в крации.
Этот вопрос очень сложный, потому-что можно ссылаться на разные источники Ну, вот например: в сфере энергетики мы руководствуемся ПТЭЭП и ПУЭ , а пожарники своими СНиП и ДСТУ... А еще есть СНиП для общепита, для здравоохранения и т.д т.е если даже Вы будете руководствоваться только ПТЭЭП, то не факт,что к Вам не пристанут пожарники. Но скажу Вам прямо и чесно ,что в пожарных органах сидят люди, которые не блещут знаниями по энергетике... Очень часто они даже не соображают в азах электричества... Это печально, но факт...
Обычно требуют 3 вида испытаний:
1. Заземления
2. Изоляции
3. петли Фаза-ноль.
Чем чаще производить замеры, тем безопаснее ваша работа... Но это ж все стоит денег.
1. заземление меряется 1 раз в 3 года, а металлосвязь с контуром каждый год.
2. Изоляция 1 раз в 3 года.
3. Петля 1 раз в 2 года.
при отказе оборудования - внеочередная проверка.
Если случился пожар - внеочередная проверка.
Если у вас сезонная работа и вы не эксплуатировали некоторое время эл.установку - внеочередная проверка.
Если у Вас есть эл.плиты, то проверка изоляции 1 раз в год...
Если у Вас есть подъемные краны, то там вообще 1 раз в пол года.
Впри вводе в эксплуатацию после реконструкции - внеочередная проверка.
Если у Вас особоопасные объекты, то 1 раз в год производится измерение изоляции.
Но самое интересное, что энергонадзор и держгирпромнагляд требуют, чтобы в протоколах писалась дата следующего испытания. Т.е. вы производя испытания, делаете заключение о состоянии эл.установки, о ее условиях эксплуатации... Обычно из практики лаборатории выписывают протоколы на 1 год.
В детских садах, школах, котельных все испытания производятся 1 раз в год!!!
Испытания трансформаторов, разрядников, масла и .т.д. смотрите в ПТЭЭП и ПУЭ...
Этот вопрос очень сложный, потому-что можно ссылаться на разные источники Ну, вот например: в сфере энергетики мы руководствуемся ПТЭЭП и ПУЭ , а пожарники своими СНиП и ДСТУ... А еще есть СНиП для общепита, для здравоохранения и т.д т.е если даже Вы будете руководствоваться только ПТЭЭП, то не факт,что к Вам не пристанут пожарники. Но скажу Вам прямо и чесно ,что в пожарных органах сидят люди, которые не блещут знаниями по энергетике... Очень часто они даже не соображают в азах электричества... Это печально, но факт...
Обычно требуют 3 вида испытаний:
1. Заземления
2. Изоляции
3. петли Фаза-ноль.
Чем чаще производить замеры, тем безопаснее ваша работа... Но это ж все стоит денег.
1. заземление меряется 1 раз в 3 года, а металлосвязь с контуром каждый год.
2. Изоляция 1 раз в 3 года.
3. Петля 1 раз в 2 года.
при отказе оборудования - внеочередная проверка.
Если случился пожар - внеочередная проверка.
Если у вас сезонная работа и вы не эксплуатировали некоторое время эл.установку - внеочередная проверка.
Если у Вас есть эл.плиты, то проверка изоляции 1 раз в год...
Если у Вас есть подъемные краны, то там вообще 1 раз в пол года.
Впри вводе в эксплуатацию после реконструкции - внеочередная проверка.
Если у Вас особоопасные объекты, то 1 раз в год производится измерение изоляции.
Но самое интересное, что энергонадзор и держгирпромнагляд требуют, чтобы в протоколах писалась дата следующего испытания. Т.е. вы производя испытания, делаете заключение о состоянии эл.установки, о ее условиях эксплуатации... Обычно из практики лаборатории выписывают протоколы на 1 год.
В детских садах, школах, котельных все испытания производятся 1 раз в год!!!
Испытания трансформаторов, разрядников, масла и .т.д. смотрите в ПТЭЭП и ПУЭ...