Слов’янська дистанція електропостачання ДП „Донецька залізниця” на прохання, про виявлення причини незрозумілої різниці у обліку реактивної електроенергії електронними лічильниками „Евроальфа” А1600 (виробник „Ельстер Метроніка” м. Москва ) та „SL-7000” АСЕ7000 (виробник „Itron International” (попередня назва - Actaris)) при достовірному обліку активної енергії повідомляє, що проведено лабораторні дослідження на базі електротехнічної вимірювальної лабораторії Слов’янської дистанції електропостачання.
1.Початкові умови:
Параметр ЕА05RAL-P2B-4 SL761B071 Примітки
Заводський номер 01094497 36050868 Лічильники повірені
Схема з’єднань 4-х дротова, 5А, 100В, Схема приєднання кіл струму – послідовна, схема приєднання кіл напруги – паралельна. Умови однакові
Клас лічильника А -0,5S; R-1,0 А -0,5S; R-2,0
овір очна установка У1134М №229 Установка повірена
Умови середовища В межах норми Умови однакові
Програмне забезпечення AlphaPlus W з HASP ключем AIMS PRO ver.5.35.3
Особливі зауваження Повірка обліку реактивної енергії непотрібна (П.5.6.5 Методики повірки) Повірка обліку реактивної енергії непотрібна (П.4.4.1 Методики повірки) Умови однакові
Метод розрахунку запрограмований Повного навантаження-векторний; 3ф. енергії- алгоритм”3” –одночасний розрахунок у двох напрямках. Стандартний
Посилання на документи в мережі http://www.elster.ru/ru/678.html http://www.actaris.ru/electricity/388/441/442/
2. Етапи експерименту:
Етап Квадрант навантаження Напруга фазна, В Струм фазний, А Кут струму по фазах, 0
А В С Час
1 4-й 57 1,2 330 91 212 13-10 – 13-38
2 3-й 60 1,2 239 3 125 13-38 – 14-01
3 1-й 60 2,0 28 152 274 14-01 – 14-34
4 1-й 60 3,8 28 152 274 14-34 – 14-44
5 2-й 60 4,0 100 225 347 14-44 – 14-54
6 неодноразова зміна квадрантів з 1-го в 4-й та навпаки 60 4,0 14-54-15-01
3. Результати, що отримані після проведення вимірів зведено в таблицю:
EA05RAL-P2B-4 SL7000 Абсолютна різниця Відносна різниця, %
Дані лічильників
Початкові
A+ 00000,000 00000,00
R+ 00000,000 00000,00
A- 00000,000 00000,00
R- 00000,000 00000,00
R1 00000,000 00000,00
R2 00000,000 00000,00
R3 00000,000 00000,00
R4 00000,000 00000,00
Кінцеві
A+ 0,59585 0,621 0,02515 4,049919
R+ 0,49915 0,504 0,00485 0,962302
A- 0,07595 0,077 0,00105 1,363636
R- 0,25655 0,262 0,00545 2,080153
R1 0,3926 0,396 0,0034 0,858586
R2 0,10655 0,108 0,00145 1,342593
R3 0,10465 0,106 0,00135 1,273585
R4 0,1519 0,155 0,0031 2
Результати цілком реальні та знаходяться у межах метрологічної похибки лічильників. Різниця в обліку не має великої залежності від методу розрахунку енергії в лічильниках.
У випадку потрібності збережені файли звітів лічильників будуть надані.
Висновки: розбіжності в обліку реактивної енергії між електронними лічильниками електроенергії „Евроальфа” та SL-7000 при зміні характеру навантаження (квадрантів енергії) рівня 30 % досягти не може, якщо лічильники встановлені як „основний” та „дублюючий” на одному приєднанні. Під час ходу експерименту помічено наступне: якщо використовувати світлодіодний повірочний вихід реактивної енергії лічильника „SL-7000” , то необхідно враховувати, що на „Евроальфі” такого взагалі немає і на „SL-7000” він працює у всіх квадрантах. Ще треба пам’ятати, що імпульсні повірочні виходи на „Евроальфі” поквадрантно запрограмувати можна тільки ліцензованим ПЗ з „HASP” ключем і визначити момент переходу навантаження з одного квадранту в іншій на реальній точці обліку, зокрема сторона ВН силового трансформатору на тяговій підстанції змінного струму практично неможливо.
Зауваження до висновків: Більш детально моделювати режим безперервної зміни напрямку реактивної енергії (що може відбуватися на стороні ВН силових трансформаторів, що живлять контактну мережу змінного струму) не має потреби, бо все одно нормативне визначення похибки лічильників відбувається в схемі з еталонним джерелом струму в статичному режимі.
Виконавець: Ст. електромеханік РРД
В.А. Дмитрієв
по моим данным это - миф.
Вот что могу предложить к прочтению.
Слов’янська дистанція електропостачання ДП „Донецька залізниця” на прохання, про виявлення причини незрозумілої різниці у обліку реактивної електроенергії електронними лічильниками „Евроальфа” А1600 (виробник „Ельстер Метроніка” м. Москва ) та „SL-7000” АСЕ7000 (виробник „Itron International” (попередня назва - Actaris)) при достовірному обліку активної енергії повідомляє, що проведено лабораторні дослідження на базі електротехнічної вимірювальної лабораторії Слов’янської дистанції електропостачання.
1.Початкові умови:
Параметр ЕА05RAL-P2B-4 SL761B071 Примітки
Заводський номер 01094497 36050868 Лічильники повірені
Схема з’єднань 4-х дротова, 5А, 100В, Схема приєднання кіл струму – послідовна, схема приєднання кіл напруги – паралельна. Умови однакові
Клас лічильника А -0,5S; R-1,0 А -0,5S; R-2,0
овір очна установка У1134М №229 Установка повірена
Умови середовища В межах норми Умови однакові
Програмне забезпечення AlphaPlus W з HASP ключем AIMS PRO ver.5.35.3
Особливі зауваження Повірка обліку реактивної енергії непотрібна (П.5.6.5 Методики повірки) Повірка обліку реактивної енергії непотрібна (П.4.4.1 Методики повірки) Умови однакові
Метод розрахунку запрограмований Повного навантаження-векторний; 3ф. енергії- алгоритм”3” –одночасний розрахунок у двох напрямках. Стандартний
Посилання на документи в мережі http://www.elster.ru/ru/678.html http://www.actaris.ru/electricity/388/441/442/
2. Етапи експерименту:
Етап Квадрант навантаження Напруга фазна, В Струм фазний, А Кут струму по фазах, 0
А В С Час
1 4-й 57 1,2 330 91 212 13-10 – 13-38
2 3-й 60 1,2 239 3 125 13-38 – 14-01
3 1-й 60 2,0 28 152 274 14-01 – 14-34
4 1-й 60 3,8 28 152 274 14-34 – 14-44
5 2-й 60 4,0 100 225 347 14-44 – 14-54
6 неодноразова зміна квадрантів з 1-го в 4-й та навпаки 60 4,0 14-54-15-01
3. Результати, що отримані після проведення вимірів зведено в таблицю:
EA05RAL-P2B-4 SL7000 Абсолютна різниця Відносна різниця, %
Дані лічильників
Початкові
A+ 00000,000 00000,00
R+ 00000,000 00000,00
A- 00000,000 00000,00
R- 00000,000 00000,00
R1 00000,000 00000,00
R2 00000,000 00000,00
R3 00000,000 00000,00
R4 00000,000 00000,00
Кінцеві
A+ 0,59585 0,621 0,02515 4,049919
R+ 0,49915 0,504 0,00485 0,962302
A- 0,07595 0,077 0,00105 1,363636
R- 0,25655 0,262 0,00545 2,080153
R1 0,3926 0,396 0,0034 0,858586
R2 0,10655 0,108 0,00145 1,342593
R3 0,10465 0,106 0,00135 1,273585
R4 0,1519 0,155 0,0031 2
Результати цілком реальні та знаходяться у межах метрологічної похибки лічильників. Різниця в обліку не має великої залежності від методу розрахунку енергії в лічильниках.
У випадку потрібності збережені файли звітів лічильників будуть надані.
Висновки: розбіжності в обліку реактивної енергії між електронними лічильниками електроенергії „Евроальфа” та SL-7000 при зміні характеру навантаження (квадрантів енергії) рівня 30 % досягти не може, якщо лічильники встановлені як „основний” та „дублюючий” на одному приєднанні. Під час ходу експерименту помічено наступне: якщо використовувати світлодіодний повірочний вихід реактивної енергії лічильника „SL-7000” , то необхідно враховувати, що на „Евроальфі” такого взагалі немає і на „SL-7000” він працює у всіх квадрантах. Ще треба пам’ятати, що імпульсні повірочні виходи на „Евроальфі” поквадрантно запрограмувати можна тільки ліцензованим ПЗ з „HASP” ключем і визначити момент переходу навантаження з одного квадранту в іншій на реальній точці обліку, зокрема сторона ВН силового трансформатору на тяговій підстанції змінного струму практично неможливо.
Зауваження до висновків: Більш детально моделювати режим безперервної зміни напрямку реактивної енергії (що може відбуватися на стороні ВН силових трансформаторів, що живлять контактну мережу змінного струму) не має потреби, бо все одно нормативне визначення похибки лічильників відбувається в схемі з еталонним джерелом струму в статичному режимі.
Виконавець: Ст. електромеханік РРД
В.А. Дмитрієв