-ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ПО АСКУЭ -

Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
-ГЛАВНЫЙ ФОРУМ ПО АСКУЭ -

На данном форуме содержится информация о различных системах АСКУЭ и многофункциональных приборах учета эл. энергии. Мы рады поделиться с Вами нашей информацией, думаем что и Вы внесете свою лепту в наполнение Форума…..P.S. С уважением Zlodey...


Участников: 4

    ЛУСОД РИТ-35

    astd
    astd


    Сообщения : 23
    Очки : 42
    Репутация : 3
    Дата регистрации : 2010-12-15
    Возраст : 48
    Откуда : Местный

    ЛУСОД РИТ-35 Empty ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  astd Чт Фев 10, 2011 7:26 am

    Последние года 2 берем для счетчиков с RS-485 шкафы Рит-35. Сайт http://rit35.com.ua/
    Это готовый металлический шкаф на базе GSM Siemens с аккумулятором, автоматами, таймером сброса, антеной. Стоит 1800 грн.(не реклама) За 2 года ни одного вылета (тук,тук), ходя ребята с СумыОбл говорят у них было пару случаев с БП.
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    ЛУСОД РИТ-35 Empty Re: ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  Виктор Дмитриев Чт Фев 10, 2011 2:55 pm

    Видели такое недавно. Харьковчане (ХОЭ) ставили. Работает вроде неплохо.
    Ну у нас есть спецы ( в частности JohnnyFive), и не такое собрать сами могут.
    astd
    astd


    Сообщения : 23
    Очки : 42
    Репутация : 3
    Дата регистрации : 2010-12-15
    Возраст : 48
    Откуда : Местный

    ЛУСОД РИТ-35 Empty Re: ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  astd Чт Фев 10, 2011 7:49 pm

    Виктор Дмитриев пишет:Видели такое недавно. Харьковчане (ХОЭ) ставили. Работает вроде неплохо.
    Ну у нас есть спецы ( в частности JohnnyFive), и не такое собрать сами могут.

    Виктор какая стоимость сборки: оборудование, работа ?
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    ЛУСОД РИТ-35 Empty Re: ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  JohnnyFive Пт Фев 11, 2011 9:40 am

    Виктор Дмитриев пишет:Видели такое недавно. Харьковчане (ХОЭ) ставили. Работает вроде неплохо.
    Ну у нас есть спецы ( в частности JohnnyFive), и не такое собрать сами могут.
    Не пойму почему в РИТе так недорого шкаф стоит, у нас один ящик металл Rittal c IP54 стоит около 550грн, а плюс оборудование, работа. РИТ почти даром отдает что-ли?
    astd, наш проект в ветке про МКУ-02 обсуждается.
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    ЛУСОД РИТ-35 Empty Re: ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  Виктор Дмитриев Пт Фев 11, 2011 10:02 am

    Шкаф в Рите дешевый негерметичный, всего два PG стоит.
    А там и автоматы могут быть дешевые и т.д.
    Цену на сегодняшний день можно уточнить. Но дешевле она не может быть, она будет дороже.
    Zlodey
    Zlodey
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 103
    Очки : 182
    Репутация : 11
    Дата регистрации : 2010-11-19
    Возраст : 42
    Откуда : ГП Дон.ж.д. ЭЧ-5

    ЛУСОД РИТ-35 Empty Re: ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  Zlodey Пн Фев 14, 2011 6:09 am

    Коммуникационное устройство RIT-35 KD-02IR - 1680.00 грн. с НДС
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    ЛУСОД РИТ-35 Empty Re: ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  JohnnyFive Пн Фев 14, 2011 1:43 pm

    Zlodey пишет:Коммуникационное устройство RIT-35 KD-02IR - 1680.00 грн. с НДС
    то есть почти "дадом" (с. Сова из м/ф "Винни Пух")
    а про РИТ блоки питания есть что сказать - работают чудом, сконструированы очень очень плохо (дорожки на плате низковольтные и высоковольтные очень близко, разведено очень нерационально, стабилизаторы без какого либо радиатора), запаса по мощности никакого нет (трансформаторы 12В 500мА), как он держит модем, преобразователь?, а бывает ещё что-нибудь вешают, да и кратковременное повышение потребления, например GSM модемом до 1,5 - 2А, в момент соединения вообще непонятно как держат.
    Но модемы работают, неисправных вроде пока не было.
    astd
    astd


    Сообщения : 23
    Очки : 42
    Репутация : 3
    Дата регистрации : 2010-12-15
    Возраст : 48
    Откуда : Местный

    ЛУСОД РИТ-35 Empty Re: ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  astd Вт Фев 15, 2011 11:04 am

    Блоки питания РИТ один в один, как описывал JohnnyFive. Пробовали отказаться от БП РИТ, брали ATABу 12 В, и на нее паяли КРЕН 7805 получали 5В на питание 485,но при этом счетчики не развязаны гальванически. Цена РИТ 3519-6 была 620грн+ БП ATABА 45 грн. Ребята кто сталкивался с недорогими гальванически развязанными БП на 12 и 5В? Знаю у JohnnyFive есть разработки?
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    ЛУСОД РИТ-35 Empty Re: ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  JohnnyFive Ср Фев 16, 2011 7:30 am

    astd пишет:Ребята кто сталкивался с недорогими гальванически развязанными БП на 12 и 5В? Знаю у JohnnyFive есть разработки?
    На какую мощность нужен блок питания?
    В любом случае, я бы посоветовал блоки питания MeanWell, не самые дешевые, но дешевле чем Lambda, Astec и др.
    MeanWell очень надежные, кроме одной серии, которую категорически не рекомендую - DR-60-24 (или 12) в пластмассовом корпусе на DIN-рейку, категорически не брать!
    На два изолированных напряжения 5 и 12 Вольт мы использовали RID-50A мощностью 50Вт
    В этой серии меньше мощности нет, но можно подобрать из других серий на
    http://www.meanwell.com/webnet/search/seriessearch.html
    или
    http://www.meanwell.com/webnet/search/search_p.aspx
    Поставщика в Украине можно найти по Интернету, эти БП также продает и фирма VDMAIS, но у них дороговато.
    Если от 5В питать только 485 в счетчике могу посоветовать такой комплект: Meanwell RS25-12 (для модема и преобразователя интерфейса или ещё чего-нибудь) плюс SPU02M-05 (DC-DC преобразователь с гальванической изоляцией из 12В в 5В для питания 485). Посмотреть тут http://www.meanwell.com/search/SPU02/default.htm
    У нас на одной ТПушке такое работает давно, правда для развязки самого преобразователя. (то есть DC-DC 12В-12В)
    Можно к той же АТАВЕ SPU02M-05 добавить и всё.
    Удачи.
    Вложенные файлы
    ЛУСОД РИТ-35 AttachmentRID-50- spec.pdf
    У вас нет прав скачивать вложенные файлы.
    (404 Кб) Скачиваний: 3
    astd
    astd


    Сообщения : 23
    Очки : 42
    Репутация : 3
    Дата регистрации : 2010-12-15
    Возраст : 48
    Откуда : Местный

    ЛУСОД РИТ-35 Empty Re: ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  astd Чт Фев 17, 2011 9:01 am

    JohnnyFive подскажи пожалуйста,хватит ли мощности БП, если к БП Атаба 12Вт подключить SPU02M-12 (из 12В в 5 В для питания 485) и на SPU02M-12 повесить 28 счетчиков.

    JohnnyFive спасибо за полузную инфу.
    JohnnyFive
    JohnnyFive


    Сообщения : 113
    Очки : 133
    Репутация : 9
    Дата регистрации : 2010-11-30
    Откуда : г.Донецк

    ЛУСОД РИТ-35 Empty Re: ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  JohnnyFive Чт Фев 17, 2011 9:20 am

    Я написал из расчета на один счетчик. SPU02M-05 выдает до 400мА по 5 Вольтам. Надо знать сколько потребляет интерфейс счетчика, если Меркурий, то 30 мА, значит, учитывая запас, 10 счетчиков можно подключать.
    Я не совсем понял задачу. Если просто нужно 5В (без 12В) почему не купить БП АТАВА на 5В с нужной мощностью?
    Опять же, если Меркурий с потреблением интерфейсом 30мА, тогда 28х30=840мА плюс запас 20% (лучше больше), то нужен блок питания 5В 1А, а из 220В или из 12В это уж какая у вас схема, полной картиной не владею.
    Виктор Дмитриев
    Виктор Дмитриев
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 233
    Очки : 339
    Репутация : 10
    Дата регистрации : 2010-11-22
    Возраст : 52
    Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8

    ЛУСОД РИТ-35 Empty Re: ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  Виктор Дмитриев Чт Фев 17, 2011 11:17 am

    Я так думаю, что все пляшет от докуметации на счетчики.Там же ясно русским языком написано (где вы взяли 5В?),что нужно подават от 5,5 до 8В. Вот оин и и берут 12В-й БП (а почему бы не взять 9В-й) и стаб-ом убирают ненужное.А че им MW не подошли 9В-ые не знаю, там подрегулировал или диод еще впаял и все.
    Zlodey
    Zlodey
    Почетный АСКУЭист
    Почетный АСКУЭист


    Сообщения : 103
    Очки : 182
    Репутация : 11
    Дата регистрации : 2010-11-19
    Возраст : 42
    Откуда : ГП Дон.ж.д. ЭЧ-5

    ЛУСОД РИТ-35 Empty Re: ЛУСОД РИТ-35

    Сообщение  Zlodey Чт Мар 10, 2011 6:16 pm

    Ну так вот, тестировали мы на днях это устройство, прямым опросом подключив Счетчик Энергия-9 версии 49 многофункциональный(то есть с буквой М в конце) к этому устройству. В паспорте все написано доходчиво, настройка данного блока не нужна, модем настроен с завода, я доделал пару вещей только посадил аккумулятор на двухсторонний скотч внутри блока, чтоб не болтался по коробке как........... и подтянул пару клемм на автоматах где заходят кабеля. Исполнение металлического шкафа и внутреннего эл. оборудования простое без всяких там пыле, влагозащищенностей, пацаны сильно не замарачивались при монтаже. Блок данного типа только для внутреннего монтажа внутри отапливаемых и сухих помещений, взгляните на него сами поймете почему)))))Ну вообщем после нехитрых доделок и монтажа интерфейсного кабеля к счетчику опрос у меня прошел успешно по каналу GSM с помощью любезно предоставленного Энергосбытом пакета мобильного оператора МТС.
    Вывод: за такую цену весьма не плохой блочек, ну на меня впечатления он не произвел если честно(((((

      Текущее время Вс Май 19, 2024 3:44 pm