SL7000 - очень хороший счетчик, правда и версий его строенного ПО также немало, а это накладывает отпечаток на файлы конфигурации. Программа для параметризации AIMS PRO очень продуманная и удобная, только не расписаны значения миллиона параметров, которыми изобилует программа. Настроить его можно очень гибко для всяких нужд, но надо понимать, что означает тот или иной параметр, иначе прийдется делать много лишних действий.
+3
Zlodey
Виктор Дмитриев
yuri_slav
Участников: 7
SL7000 - очень хороший счетчик
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 1
SL7000 - очень хороший счетчик
Виктор Дмитриев- Почетный АСКУЭист
- Сообщения : 233
Очки : 339
Репутация : 10
Дата регистрации : 2010-11-22
Возраст : 53
Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8
- Сообщение 2
SL7000 - очень хороший счетчик
А народная мудрость говорит " хорошо то, с чем плохо знаком..." Просто еще не все подводные камни выплыли. Просто пока SL-7000 - это самый новый и развитый счетчик в нашей эксплуатации. Появятся другие, вот тогда можно будет и сказать словечко за него.
yuri_slav- Сообщения : 283
Очки : 478
Репутация : 13
Дата регистрации : 2010-09-28
Откуда : Славянск (не на Кубани который)
- Сообщение 3
Re: SL7000 - очень хороший счетчик
Рекомендация: если счетчик SL7000 подключен в АСКУЭ, при параметризации обязательно отключить опрос. Иначе может появиться неприятный момент - счетчик перестанет опрашиваться системой АСКУЭ. Лечится это снятием напряжения со счетчика, но как все понимают, это не всегда легко. Эта рекомендация возникла из личного опыта и опыта моих коллег, не забывайте об этом.
Zlodey- Почетный АСКУЭист
- Сообщения : 103
Очки : 182
Репутация : 11
Дата регистрации : 2010-11-19
Возраст : 43
Откуда : ГП Дон.ж.д. ЭЧ-5
- Сообщение 4
ответ славянской братве))))))))
могу сказать еще пару вещей про Сл7000 - меняйте батарейку раз в шесть лет при поверке, хотя производитель дает лет десять гарантии, но как говорится "береженного бог бережет" поэтому меняйте батарею при проведении поверки, и еще один из немногих счетчиков который меряет теемпературу извне и может быть включен в любое напряжение (практически).
yuoras- Сообщения : 3
Очки : 4
Репутация : 1
Дата регистрации : 2011-07-11
- Сообщение 5
Re: SL7000 - очень хороший счетчик
Как замечено с личного опыта ,большинство счётчиков зависают при считывании оптоголовкой в то время как производится дистанционный й опрос!!yuri_slav пишет:Рекомендация: если счетчик SL7000 подключен в АСКУЭ, при параметризации обязательно отключить опрос. Иначе может появиться неприятный момент - счетчик перестанет опрашиваться системой АСКУЭ. Лечится это снятием напряжения со счетчика, но как все понимают, это не всегда легко. Эта рекомендация возникла из личного опыта и опыта моих коллег, не забывайте об этом.
Виктор Дмитриев- Почетный АСКУЭист
- Сообщения : 233
Очки : 339
Репутация : 10
Дата регистрации : 2010-11-22
Возраст : 53
Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8
- Сообщение 6
Re: SL7000 - очень хороший счетчик
Выше об этом уже было предупреждение. Это не секрет, а тонкости эксплуатации. Если кто-то не понимает-почему так происходит, то пусть изучает материальную базу.
Syndicate- Сообщения : 18
Очки : 21
Репутация : 2
Дата регистрации : 2011-05-19
Откуда : Днепропетровск
- Сообщение 7
Re: SL7000 - очень хороший счетчик
Парни, подскажите потребление SL7000. Жедательно с указанием на техдокум
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Виктор Дмитриев- Почетный АСКУЭист
- Сообщения : 233
Очки : 339
Репутация : 10
Дата регистрации : 2010-11-22
Возраст : 53
Откуда : АТ "УЗ" Донецкая ЖД ЭЧ-8
- Сообщение 8
Re: SL7000 - очень хороший счетчик
Вот данные.
Потребление по каждой цепи тока 0,1 ВА
Потребление по каждой цепи напряжения 2(1) ВА(Вт)
Это написано в пасспорте счетчика.
Потребление по каждой цепи тока 0,1 ВА
Потребление по каждой цепи напряжения 2(1) ВА(Вт)
Это написано в пасспорте счетчика.
JohnnyFive- Сообщения : 113
Очки : 133
Репутация : 9
Дата регистрации : 2010-11-30
Откуда : г.Донецк
- Сообщение 9
Re: SL7000 - очень хороший счетчик
а страница и абзац ?Виктор Дмитриев пишет:Это написано в пасспорте счетчика.
Litto- Сообщения : 52
Очки : 64
Репутация : 10
Дата регистрации : 2010-11-22
Возраст : 62
Откуда : ГП Дон ж.д. ЭЧ-4 Луганск
- Сообщение 10
Re: SL7000 - очень хороший счетчик
а в моём паспортеВиктор Дмитриев пишет:Вот данные.
Потребление по каждой цепи тока 0,1 ВА
Потребление по каждой цепи напряжения 2(1) ВА(Вт)
Это написано в пасспорте счетчика.
в токовых цепях менее 0,6 VA